6211hospital
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 26/03/13
2013-03-26 12:57:34
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Приобрели сей девайс UPS 3000VA Smart APC SUM3000RMXLI2U (ссылка de/techspec_index.cfm? base_sku=SUM3000RMXLI2U). Достали из коробки, подключили батарею, воткнули в сеть, нажали старт, а он молчит. Полная тишина, ни звуковых сигналов, ни световых. При этом когда включили в сеть(220В) включились вентиляторы, они поработали минут 20 и после этого не включались. Что характерно, при включении в сеть(220В) срабатывает внутри реле и от подает напряжение на встроенные 6 выходов. Я не специалист в этой технике. Просто не знаю что еще проверить или смело в сервис отвезти. Просто он весит 60 кг. Буду рад услышать советы.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2013-03-26 13:14:52
Хорошо,попробуйте отключить сеть,что произойдет при этом,станет ли ИБП работать от батарей?Очень похоже на отсутствие контакта в кабеле от платы к панели...он может вытащится как из панели,так и из платы.Встречал такое.
6211hospital
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 26/03/13
2013-03-26 13:42:53
@Chevyuser Отключили от сети. Никаких признаков жизни. Кнопку (тест) нажимали по всем вариантам, как написано в инструкции.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 173
На форуме с 05/08/11
2013-03-26 14:10:54
На ИБП есть возможность работать в байпасе, когда напряжение со входа подается на выход, минуя силовую часть. Если в режиме байпаса напряжение не проходит, либо не горит индикация, то значит какой-то внутренний отказ.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2013-03-27 00:16:31
Серийник огласите ,может лежал долго...если есть тестер,можете измерить напряжение батареи на разьеме?Если менее 48 вольт ,то везти придется(.
6211hospital
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 26/03/13
2013-03-29 13:39:27
@тема закрыта. Всем спасибо, проблема решена. Батарея была полностью разряжена. Зарядным устройством зарядили, все включилось.
vitalva
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 19/12/17
2017-12-19 16:22:28
Здравствуйте. SUM3000RMXLI2U перестал включаться. Цыкал. Нашел пробитый Д24 около ic2 2842 и заменил.
Теперь не реагирует на кнопку вкл. Вопрос - куда по схеме идет кнопка вкл(вывод2 разъема ) на плате управления. Не получается прозвонить никуда(
На ic2 вывод 7 +5вольт что кажется мало.
vitalva
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 19/12/17
2018-01-29 12:27:12
теперь не выключаются по питанию вентиляторы...когда обесточен
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2018-01-29 14:54:39
При наличии батарей должен отключаться через 10 мин или при нажатии и удержании кнопки ВЫКЛ.
vitalva
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 19/12/17
2018-01-29 16:17:52
крутит вентиляторы пока батарея не разрядится меньше 44в. Пытается отключиться с миганием индикаторов через какое то время.или при нажатии выкл.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2018-01-29 18:50:22
Надо искать пробиты
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2018-01-29 18:52:48
й транзистор, с + акб на трансформатор вспомогательного источника питания.Если транзисторпробит, кулеры будут стартовать сразу при подключении заряженной акб без подачи сети.
vitalva
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 19/12/17
2018-01-31 00:17:35
загадка в том что кулеры не вращались пока не нажмёшь Пуск. Транзистор не нашел хотя долго искал тан через диод с + питание. В общем был давно фискарс тоже перезапускался потому что высох электролит питания. На этом электролиты мерял вроде нормальные но после впайки-выпайки дефект исчез. тфьу2. Спасибо за помощь и поддержку, хотя со схемой было бы спокойнее.)
47х16 3шт.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2018-01-31 14:37:58
Встречался, что контакт пропадал внутри электролита и восстанавливался после его прогрева.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям