APC Logo
Форум APC

Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Запуск компьютера после временного отключения ИБП
Dydyka
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 05/03/13
2013-03-05 16:28:21
Back IPS CS350 Если пропадает питание, через минуту как и положено начинается процесс закрытия программ и проходит отключение системного блока, если в процессе всех завершений питание на UPS восстановиться, то системник даже со включенной функцией в биос (AC restart on) не стартанет. Есть решение?
Dydyka
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 05/03/13
2013-03-06 08:43:49
Back UPS CS350
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12126
На форуме с 24/02/10
2013-03-06 10:50:21
Ну для повторного старта компа необходимо ввести задержку на появление напряжения на выходе ИБП после поступления питания на вход.Не помню,возможно ли это в данном ИБП,надо попробовать с apcupsd ,c pcpe 3.0 не получится,а последние версии pcbe не поддерживают это ибп,разве что древние попробовать..
Dydyka
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 05/03/13
2013-03-06 11:30:16
Спасибо, еще бы понять где и как это в ней сконфигурировать....
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12126
На форуме с 24/02/10
2013-03-06 12:07:51
apcupsd,если разберетесь,она больше для продвинутого пользователя,так-как позволяет все ручками настроить,для максимального удовольствия).
Dydyka
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 05/03/13
2013-03-06 12:20:07
Я понял, что для продвинутого, мне нужен всего один параметр, а именно перезапуск питания батарейных выходов, для всего остального PowerChute стандарт мне достаточно, может подскажите?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12126
На форуме с 24/02/10
2013-03-06 12:58:25
Параметр называется -задержка включения ИБП после подачи питания
Dydyka
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 05/03/13
2013-03-06 14:44:31
UPS delay after power return ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12126
На форуме с 24/02/10
2013-03-06 19:52:41
Именно,тогда ИБП выключится и снова включится через заданную задержку,что будет воспринято компом как передергивания питания,и если в сетапе задано включаться сразу после подачи питания,то он включится..
Andrey_Vladimirovich
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 13/12/17
2017-12-31 20:35:28
Chevyuser, можете подробно объяснить, как это происходит? С приведением последовательности событий и временных интервалов.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12126
На форуме с 24/02/10
2018-01-09 18:25:43
Вопрос не корректен,в каждом частном случае значения могут отличаться .
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Срок реакции на запрос не более 24 часов!
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям