АвторТема:  мигания заряда
Mr.
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/11/12
2012-11-16 17:08:18
добрый день.  ups apc smart 5000 online - индикатор заряда аккумулятора м игает. а потом на какоето время ст абильно горит. потом опять появля ется мигания. пожалуйстя помагит е понять в чём проблема. 
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12880
На форуме с 24/02/10
2012-11-16 23:52:55
Мигание индикатора уровня заряда говорит о том,что текущий уровень мощности нагрузки при текущем уровне заряда и степени износа батарей не может поддерживаться в нагрузке при отключении сети в течении установленной длительности сигнала "низкий уровень заряда батарей".
Mr.
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/11/12
2012-11-20 11:26:16
вот именно дело в том что они мигают когда даже есть электричество. а  когда есть електричество девайсы не питается же от аккумулятора. и 5-ры лампы которые показываеть уровен заряды они одновременно в месте мигают. а если проблема была бы с аккумулятором и ещо гарел бы  индикатор "Необходима замена батареи". и такая мигания уровен заряда периодично повторяется потом стабильно гарят. через день опять не  смотря что электричество не пропало. как это понять?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3170
На форуме с 13/09/02
2012-11-20 12:20:24
Mr. Вы задали вопрос, Вам на него дали ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ответ. Пытатся что то доказывать не стОит. Так как информация о мигании описана в инструкции по эксплуатации. Не поленитесь, откройте, и прочитайте сами. Или еще раз прочитайте ответ Дмитрия.
Mr.
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/11/12
2012-11-20 14:57:47
Павел Александрович я ничего не пытаюсь доказать. я прочитал мануал. просто просил помощь чтоб мне все было ясно. а какие та вопросы появляется я спрашиваю а не пытаюсь что та доказать 
Mr.
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/11/12
2012-11-20 15:05:37
Павел Александрович я не нуждаюсь на такие советы "Не поленитесь, откройте, и прочитайте сами" и не кто не давал вам прав комментировать характеристику
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3170
На форуме с 13/09/02
2012-11-20 18:06:39
Ок, тогда по порядку, выходная нагрузка, значение не постояное, соответственно в какие то моменты времени нагрузка увеличивается, и расчетное время работы от батарей становится меньше чем заданая Вами константа Low Battery Signal Time, о чем ИБП и сигнализирует миганием светодиодами батарейного столбика. Почему это стало происходить сейчас, потому что в процессе эксплуатации снижается ёмкосная характеристика аккумуляторов, ИБП, проводя Self Test, подправляет это значение в своих константах. И это говорит о том, что не долеко то время, когда аккумуляторы выйдут из строя. При этом, напряжение на аккумуляторах сейчас в пределах нормы, и ИБП не выдает сигнал, о необходимости замены АКБ. Вот как то так.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12880
На форуме с 24/02/10
2012-11-21 01:56:45
Ну совсем по простому,мигает тогда,когда уровень нагрузки такой,что ИБП от батареи проработает меньше,чем в настройках задано время в течении которого ИБП должен сигнализировать о низком уровне заряда батареи.Вобщем батарее еще не кирдык,но уже пора задуматься о новой,недолго осталось до батарейки с крестом.Со временем станет мигать постоянно.
Mr.
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/11/12
2012-11-21 09:13:25
да спасибо вам Дмитрий и Павел Александрович что помогли и нашел ответ на некоторых вопросов  ещё. ясно уже. 
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.