АвторТема:  sua1000rmi1u перегрузка и пищит
ELECTROmeh
Гость
2011-07-07 20:23:30
Помогите пожалуйста! sua1000rmi1u при включении кнопкой загораются диоды как обычно, потом тест батареи несколько секунд и загорается перегрузка (Overload) и пищит пока не выключишь. На сеть реагирует, идет зарядка (27,6 В). Батареи живые, ток держат. Релюшки все проверил, звонятся, срабатывают нормально (выпаивал). Кондеры 22 мкф заменил. Вот лог Power Chute Device Status On line UPS Load 60,4 % Runtime Remaining 29 Minutes Internal Temperature 26,1 °C / 79,0 °F Power Status Line Voltage 217,4 VAC Output Voltage 217,4 VAC Output Frequency 50,0 Hz Battery Status Battery Charge 100,0 % Battery Voltage 26,7 VDC
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12124
На форуме с 24/02/10
2011-07-08 12:28:34
Вопрос 27,6 вольта по тестеру?..а 26,7 через терминал?Приведите для начала в соответствие все калибруемые параметры.Без нагрузки какое выходное наряжение во время теста батарей?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-08 16:39:16
Лучше всего отдать в ремонт в сервис-центр
ELECTROmeh
Гость
2011-07-10 19:47:07
Chevyuser, извиняюсь за долгое отсутствие, мерял тестером позже, видимо батарея подзарядилась. Без нагрузки во время теста батарей 225 В. В сети 230 В. Вопрос теперь в другом. Решил я эту плату снять еще раз и разглядел два сгоревших SMD резистора R236 (обозначение 1001, 1к) и R215 (обозначение 20?0, 200? ом? - в место цифры черная сгоревшая точка-пятно), они стоят параллельно датчику тока CT1. Я их заменил временно одним подстроечником на 1кОм. UPS заработал, теперь не уходит в перегрузку и не пищит. Но я не знаю повлияет ли изменение сопротивления на стабильность работы. Будьте добры, если у кого есть на руках эта плата посмотреть номинал сопротивления R215! Обозначение на плате 640-7733B REV 3. Smart, работники авторизованного сервис-центра (не могу сказать какого) расписались в своей неспособности его отремонтировать. Приходится своими силами =(
ELECTROmeh
Гость
2011-07-10 20:26:20
Chevyuser, прошу прощения за лишние вопросы, как можно откалибровать батарею?
maya
Гость
2011-07-11 11:31:20
Последовательность проведения калибровки: 1) Подключить к источнику не менее 30-40% некритичной нагрузки; 2) Отсоединить интерфейсные кабели, а также отключить источник от сети. В случае, если в источнике установлена плата сетевого управления ОБЯЗАТЕЛЬНО извлечь ее; 3) Оставить источник работать до полного разряда батарей (отключения) и засечь время работы от батарей; 4) Подключить источник к сети и оставить заряжаться 3-5 часов. 5) Включить ИБП и подсоединить интерфейсные кабели.
maya
Гость
2011-07-11 11:31:37
Если используется ПО уменьшите Low battery signal time, так чтобы Runtime был больше этого значения.
ELECTROmeh
Гость
2011-07-11 11:44:14
maya, спасибо за ответ, будем пробовать!
ELECTROmeh
Гость
2011-07-11 22:17:00
Калибровал по методике maya, получилось где-то 25 мин (PowerChute писал 37 мин) при нагрузке 35-40%.Заряжался где-то 3,5 часа. Как считаете это нормально (время работы от батарей)? Кстати все же нет ни у кого такой платы (640-7733B REV 3) на руках чтобы посмотреть номинал R215? Был бы очень признателен!
serviceallex
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 25/03/16
2016-03-25 19:35:26
Плата 640-7733B REV 3 Сопротивления: R236 - 200 Ohm; R215 - 200 Ohm
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12124
На форуме с 24/02/10
2016-03-29 12:55:33
Есть таблица времени работы от нагрузки ,в описании Ибп ,по ней и ориентируетесь.Большинство параметров настраивтся программно и ничего менять не требуется ,особенно резисторы.Плата редкая ,посмотреть не могу
star
Команда APC


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 01/02/02
2016-05-03 02:14:59
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Срок реакции на запрос не более 24 часов!
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям