APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SU3000RMI3U - опознать R38
saiid
Участник


Тем: 7
Сообщений: 27
На форуме с 11/03/11
2011-05-20 15:38:10
есть данный девайс, не работает управление кулеров, соответственно греется. R38 обгорел подскажите номинал.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2011-05-20 17:39:36
R38=2002 ,только он на смарт слот,вроде.какая плата то хоть?я смотрю для 640-0800E_rev05
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2011-05-20 17:44:56
ддя 640-0735G (которая 3G) R38 часто подгорает,1 кОм
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2011-05-20 17:46:09
Там R40 тоже это дело любит))
saiid
Участник


Тем: 7
Сообщений: 27
На форуме с 11/03/11
2011-05-20 17:58:31
да для 640-0735G (которая 3G), R40 тоже подгоревший, он тоже 1к?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2011-05-21 11:31:48
Да,но даже со слезшей краской оно работает,как правило.Они вроде в питании раскачки силовых ключей,к кулерам не относятся?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2011-05-21 11:32:13
сами кулеры не тяжело проворачиваются?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2011-05-21 11:33:12
У меня аппарат был ,лет 5 отпахал,с завода была нога загнута и кулер не одет,не крутился,вот плата то черная была)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям