Basset
Участник


Тем: 20
Сообщений: 61
На форуме с 12/05/11
2011-05-12 18:11:07
Прошу помочь в последовательности действий при запуске данного девайса.Стоял 2 года отключенный от сети.Сейчас намечается замена АБ и запуск в работу.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-05-12 23:14:18
Процедуру старта подробно читайте в ссылка и все о нем в . А коротко - после замены батарей проверьте на MCCB правильность и величины напряжений ( будет около 420 вольт в каждом плече ) На SBP скорее Q001 - выкл ;Q002 - выкл ;Q003 (байпас) - вкл (возможно и выключен) .Далее 1- Включить Q001 - слышна работа контактора и на дисплее будет "System type ( не засветится - возможно сгорел предохранитель )" 2 - появится " Stop charge DC capacitors " 3 - нажать "С" - читаете " Start charge DC capacitors " 4 - Нажмите " # " - начнется заряд емкостей ( можно просмотреть нажав клавишу "8"), когда дойдет до 360 - 380 вольт . появится "Insert fuse or close MCCB" ,на MCCB загорятся два зеленых индикатора .Это разрешение 5 - включить два автомата MCCB - на дисплее появится "System OFF" 6 - откройте дверцу и жмите зеленую кнопку ( выключение - одновременно зеленую и красную ) . На дисплее читаете "Normal operation" и слышите работу инвертора . Проверьте соответствие выходных напряжений на SBP и дисплее . Входные токи , токи батарей на дисплее . Если ничего критичного - включите выходной Q002 . Если SL в байпасе - выведите из этого режима согласно процедуре в руководстве . На дисплее появится процент нагрузки .Красный индикатор сменится зеленым Не сменится - надо проводить соотвествующие действия по руководству. как будто ничего не упустил .
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-05-12 23:21:53
Забыл ! На SBP ДО включения проверьте правильность ротации фаз и величины входных напряжений . Остальное по нему найдете в ссылка . НО!! Надежнее и лучше чтоб замену батарей и старт провел знающий SL инженер.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 11
Сообщений: 1614
На форуме с 28/03/02
2011-05-13 08:14:01
Basset : В каком городе находитесь ?
Basset
Участник


Тем: 20
Сообщений: 61
На форуме с 12/05/11
2011-05-13 10:39:23
андрейке спасибо огромное.
basset
Участник


Тем: 20
Сообщений: 61
На форуме с 12/05/11
2011-05-13 11:04:58
Для Дмитрия.Херсон.
basset
Участник


Тем: 20
Сообщений: 61
На форуме с 12/05/11
2011-05-13 13:27:17
Help!.Для изменения настроек U содержания и др.система запрашивает пароль.Какой пароль по умолчанию?Владелец не в теме.Давно ушедший инженер обслуживающий UPS вне досягаемости.Есть ли возможность сброса пароля,в случае изменения стандартного??
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-05-13 19:39:16
basset ! Насколько понял Вы его включили и что то не понравилось или насторожило ? Ну во первых пароль есть , и сбрасывать его не сбросишь . Это для того ,чтоб несведущие не лазили куда не надо пальчиками ,что б не навредить . Куда доступно пользователю лазить и менять что то , найдете в руководстве Второе - какие настройки U собрались менять . Все основные програмируются при стартапе и не изменяются после полного отключения SL или его длительного отстоя ( во всяком случае в моей практике с ними такого еще не случалось ). Т.е если он штатно работал до остановки , то и так же и должен работать.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-05-13 19:46:41
А к совету Дмитрия вызвать инженера прислушайтесь . Мощность 480Квт не хухры - мухры . Я от Вас то же далеко .
basset
Участник


Тем: 20
Сообщений: 61
На форуме с 12/05/11
2011-05-19 16:27:16
Пароль взломал -090909- дефолтный, или нет не знаю.Доступ получен.Немного выправил некоторые значения.Заказчик доволен.Тема закрыта.Всем спасибо
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-05-19 16:40:41
Что это за пароль?? И какие значения праили и как ?
basset
Участник


Тем: 20
Сообщений: 61
На форуме с 12/05/11
2011-05-19 17:42:39
System Configuration Parameters (password protected) Normal Charge Voltage Батареи AGM стояли GEL Low Battery warning было задрато ??? Battery Capacity in (Ah) изменилась в большую сторону емкость АБ Менял по Вашей ссылке на мануал. :)
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-05-19 22:05:01
А что тут было взламывать ? Пароль указан в мануале 282828 , а до него нажать " 1 и 2 " одновременно . 090909 - не знаю такого . Low Battery по умолчанию стоит 336 V , а Normal Charge - 438 V .
Joker
Гость
2011-07-13 00:12:54
Ога, прям в юзер мануале и указан пышь, пышь, адин, адин.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-07-13 01:15:20
Joker ! Вы что , с большого бодуна ? Два месяца уже пролетело ! Бобик сдох !
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-13 11:40:04
Нужно обратиться в поддержку через сайт, указав контакты, серийник ИБП, тип батарей, фото и.т.п , нужно вызывать инженера, т.е там помогут. Запускать ИБП через сайт как-то не очень..
Joker
Гость
2011-07-14 00:09:35
Да еще 2 месяца назад, руки чесались написать что нибудь, но решился только недавно (:
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 11
Сообщений: 1614
На форуме с 28/03/02
2011-07-14 10:46:17
андрейка3 : я так думаю, инженеры сегодня не в командировках, не на обучении за границей и не на отдыхе в ближайшем подмосковье :), а тупо сидят на Донском и мучают клаву :)
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-07-14 10:56:19
Чесать руки на клаве - Оригинально , надо попробовать , Время надо только выбрать !
Joker
Гость
2011-07-17 20:57:03
Ну язык уже почесали, так что советовать ничего не буду (:
Basset
Участник


Тем: 20
Сообщений: 61
На форуме с 12/05/11
2015-08-04 15:13:48
Доброго дня. Вопрос.Можно ли уменьшить количество АКБ в устройстве до 30 в плече.Введя в настройках значения "нормальный"410 Вольт.Ну и все остальные напряжения заряда соответственно.Можно узнать тип и емкость конденсаторов DC шины на замену..Устройству 10 лет. Особенно интересен номинал установленных параллельно батареям.Чувствую скоро начнет их дуть.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2015-08-06 00:40:21
В плече должно быть 32 батареи.Иначе время резервирования упадет резко и непропорционально Если вовремя батареи менять будете ,то емкости не подует.
Basset
Участник


Тем: 20
Сообщений: 61
На форуме с 12/05/11
2015-08-06 09:30:45
Понял.Но в принципе возможно уменьшение количества АБ? Да или нет? Время резерва вторично.Есть запас.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2015-08-06 10:06:11
Если стэк сможете поправить,то можно,но снижение времени работы может достигать 10 раз,кроме того увеличится тепловыделение и снизится КПД устройства.
Basset
Участник


Тем: 20
Сообщений: 61
На форуме с 12/05/11
2015-08-06 16:10:34
Есть.Спасибо.Понял.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям