АвторТема:  Overload и причины выхода из стоя BACK-UPS RS800
RomanKR
Гость
2011-05-06 11:23:52
Добрый день! Подскажите в чем могут быть причины выхода из стоя ИБП. Проблема обнаруживается когда приходишь на работу утром, включаешь автоматы, и подойдя нажав кнопку на ИБП после само-тестирования он переходит в режим перегрузки, причем ЭВМ (Системный блок и монитор)не включалась еще. Так уже 2 шт ИБП вывел из стоя. У коллеги все нормально у него даже 2 ЭВМ подключены, и все нормально. В чем могут быть причины выхода из стоя? Заранее благодарен за ответы.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-05-06 12:57:02
Вероятнее всего в разнице нагрузки - надо поискать различия в типе нагрузки, либо еще какие-то отличия в месте установки ( сравните с коллегой). Также стоит проверить включение ИБП без сети и нагрузки ( с полностью отключенными кабелями), потом подключить что-то другое к ИБП. Если все время горит перегруз, то в СЦ.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12130
На форуме с 24/02/10
2011-05-06 13:15:29
Ничего не включено в ибп типа удлиннителя или фильтра?И еще посмотрите на комп,если в нем блок с APFC,а на компе вы не выключаете клавишу на блоке питания,а пользуетесь только програмной клавишей на передней панеле,то это тоже возможно,но менее вероятно,чем при наличии сетевого фильтра на выходе ИБП.
RomanKR
Гость
2011-05-06 16:30:28
Спасибо большое! В системном блоке БП от POWERMAN 450W. Оба потребителя подключено без фильтров напрямую входящими в комплект проводами. БП системного блока выключателем на задней стороне не выключаю. Только кнопкой на передней панели и Автоматом Сеть, в комнате. Уже голову сломал с мыслями почему... Вылетает в перегрузку даже со всеми выключенными кабелями. Могу сказать что вылетают 2 транзистора, это я уже определил Q3 и Q4. В одном поменял... и опять он сегодня вылетел. Я уже начинаю грешить на монитор, ибо БП системника вчера поменял.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12130
На форуме с 24/02/10
2011-05-06 18:09:47
Монитор может выбивать ,только если он с трубкой,там петля размагничивания потребляет при включении около 12-17 ампер кратковременно,в LCD таких проблем нет.Были случаи,когда даже на рабочей системе нажимали degauss и все слетало,или некоторые мониторы делают это при смене режимов.Тогда ИБП с трансформатором сбрасывал нагрузку,а вот бестрансформаторный -вылетали выходные ключи.Кстати,там в обвязке посмотрите ksp44 не подгорели у вас?мелкие ,в раскачке,они высоковольтные.Тогда замены выходных не поможет.На выход лучше что-нибудь типа 20n60 ставить,irf740 если в мосте сгорел хоть один,надо всю четверку менять,наелся на автопреобразователях....пока все не сменишь,долго не живет...да и транзисторы надо в проверенном месте брать,перемаркированных полно.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Срок реакции на запрос не более 24 часов!
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям