APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Новая Back-UPS RS 550GI HELP!
Олег
Гость
2011-04-15 12:17:20
Приобретен Новый ИБП. После разрядки ИБП, при старте системы проходит самодиагностика и ИБП почему-то переключается на батарею. Поскольку батарея почти разряжена, компьютер не успевает стартануть и система выключается. И так по замкнутому кругу. Лечиться отключением нагрузки и продолжительном зарядом батареи. Но ведь это не правильно. Как тогда может работать автоматическое включение компа при появлении сети??? Уровень чуствительности средний. Около 230 вольт в сети.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2011-04-15 12:28:51
Хорошая железка, под полной нагрузкой в 330Вт, держит всего 3 минуты. Просто загляденье.
Олег
Гость
2011-04-15 12:34:15
Это ответ с иронией? Но все же, в чем может быть проблема?
Олег
Гость
2011-04-15 12:35:54
Я так понимаю, что при наличии питания от сети ИБП должен нормально работать, вне зависимости от уровня заряда батареи.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2011-04-15 12:41:16
Мне кажется, что в этом и проблема, слишком слабая в этом ИБП батарейка, всего 5AH
Олег
Гость
2011-04-15 12:44:05
А ИБП может работать под нагрузкой вообще без батареи?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2011-04-15 12:46:32
Нет, не может
Олег
Гость
2011-04-15 12:56:32
А при расчете необходимой мощности ИБП учитывается мощность блока питания ПК или реальное потребление компонетов ПК. Спасибо
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2011-04-15 12:57:55
Учитывается реальная нагрузка, в данный момент подключенная к ИБП.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12473
На форуме с 24/02/10
2011-04-15 13:04:14
Да разговор вообще не о чем,это не соблюдение правил эксплуатации.Я не могу точно сказать про эти розетки,лично не проверял,но во многих ИБП ,даже в backpro для избежания этой ситуации можно установить уровень заряда батарей,когда ИБП включится на сеть.от 0 до 90 %.Уровень заряда жестко связан в допустимой мощностью нагрузки.В вашем случае,мне думается допустимо 10-20 %.На Smart начинает мигать указатель батарей,если заряда недостаточно для даной мощности.Второй путь-отключить самодиагностику при включении,тогда ИБП не будет переходить на батареи.Если пользователь при компе,тогда просто дожидаетесть окончания мигания зеленой лампочки на ИБП и включаете комп. Но самый правильный способ,это не разряжать батарейку до 0-ля,а выставить в софте время необходимое для закрытия ПО,тогда все автоматом и запустится,ибо как Вам говорит Павел,батарейка рассчитана только на сворачивание ПО,но никак ни на работу в отсутсвии сети.
Олег
Гость
2011-04-15 13:04:46
Мда, Load capacity у меня показывает 31%
Олег
Гость
2011-04-15 13:14:37
Спасибо Павел и Chevyuser. Мне от ИБП только и нужно, что правильно закрыть сервер (freebsd). А чем можно подправить параметр уровня заряда батарей, при которых ИБП включиться на сеть? Фряшные средства пишут, что этот параметр в ЕПРОМ меняется только на смартах.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.