APC Logo
Форум APC

Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SC 1500 230 постоянно работает от батареи
CRB
Гость
2011-04-14 10:31:11
Smart-UPS SC 1500 230 показывает красный индикатор, что работает от батареи и периодически пищит 4 раза. То есть, на сколько я понимаю, он работает от батареи, потому что зелёный индикатор работы от сети не горит и вообще горит только красный индикатор работы от батареи. В руководстве не нашёл где говорится про этот звуковой сигнал, когда он пищит 4 раза. Там есть только что делать если он работает от батареи. Там в этом случае предлагается нажать на кнопочку сзади. Но она не нажимается, то есть она утоплена и дальше её нельзя нажать. UPS новый. Вчера купили. Возможно это низкое напряжение? Или что-то ещё? Что возможно и что лучше сделать в этом случае? (стабилизатор напряжения для этого UPS отсутствуе). Подскажите, пожалуйста.
aaladyev
Гость
2011-04-14 12:12:11
У данного ИБП по умолчанию высокая чувствительность, понизте ее. Возможно питание от электрической сети идет плохое, поэтому ИБП работает от батарей.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12134
На форуме с 24/02/10
2011-04-14 15:09:33
Красная лампочка,это перегрузка или замена батареи,работа от батарей-оранжевая.Может они у Вас не подключены или разряжены?Как происходит подключение к сети,вы отключите все,выждите 5 минут и включите без нагрузки в сеть,далее подробно описываем,что нажимаете и что при этом загорается.
K_CAB_EXIT443875
Гость
2011-04-19 14:50:21
aaladyev, судя по всему да, это всё-таки оранжевая лампочка. Я склоняюсь к тому, что низкое напряжение. Спасибо за совет, попробую понизить чувствительность. Chevyuser, он включался и работал, но в один момент (через несколько часов после того как его включил) стал показывать эту оранжевую лампочку и пищать четырьмя короткими звуками. Ну и шум такой специфический, типа от батареи работает. Пробовал сейчас сделать так, как вы сказали. То же самое. Я включаю в розетку, в упсе что-то щёлкает. Нажимаю кнопку питания на лицевой панели упса, он показывает моргающую желёную лампочку и оранжевая лапочка горит. При этом не слышно обычного громкого шума при старте. Просто гаснет зелёная лампочка, а оранжевая продолжает гореть и он пищит периодически четыре раза. У меня такой вопрос: можно ли перед этим упсом поставить стабилизатор напряжения? Я спрашиваю потому что сам в этом не разбираюсь, но мне тут говорит один человек, что нельзя. Но я ему не доверяю блин мягко говоря. Говорит импульсная техника, вы что, нельзя блин ни в коем случае.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12134
На форуме с 24/02/10
2011-04-19 18:12:19
Там есть возможность изменить пороги перехода на батареи ,и измерьте напряжение в сети,очень похоже,что оно действительно низкое.хотя не исключена и неисправность.Подключите к компьютеру и посмотрите настройки ,если надо,откореектируйте.Стабилизатор не нужен,он сам себе стабилизатор в допустимом диапазоне напряжений,в принципе от 160 с копейками вольт.Если он запускается от сети,не как с холодного старта,то в принципе можно настроить и з поверчата.Проверьте в разное время...например перед утром напряжение должно быть самым высоким.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Срок реакции на запрос не более 24 часов!
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям