АвторТема:  apc smart 750 перегружается 50% нагрузка
k00ler
Гость
2011-04-04 14:35:43
при 50% нагрузке отключаем сеть, комп перезагружается, при 25 процентной нормально переходит на батарею, подскажите причины возможные?спасибо
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12644
На форуме с 24/02/10
2011-04-04 16:34:10
В первом случае.если ИБП отключается,то необходима скорее всего замена батареи,если перезагружается только комп,то возможны варианты.отсутствие заземления в розетке или недостаточная мощность Бп в компе ,или Бп в эксплуатации более 2х-3х лет.
k00ler
Гость
2011-04-05 22:34:02
в смысле комп перезагружается не из за блока а из за перехода апса на батарею, блок питания не причем, при маленькой нагрузке апс справляется, нагружаем машину , выключаем пилот все апс пытается прейти на батарею и не успевает комп выключается
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2011-04-06 14:17:10
k00ler если "Бп в эксплуатации более 2х-3х лет." возможно что проблема в именно в БП
k00ler
Гость
2011-04-06 16:56:45
так проблем нет с бп, он норм работает, машина то выключается из за апс
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2011-04-06 17:00:07
смотрим параллельный форум, нечего темами флудить ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12644
На форуме с 24/02/10
2011-04-07 15:24:29
k00ler,исправный БП обеспечивает работу компа на время перехода на батарие,ВАш не обеспечивает,вот и все!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям