чем заменить трансформатор Т1 (430-0119) или где его приобрести.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12131
На форуме с 24/02/10
2011-03-29 21:33:48
продобрать похожий из серии ТП.
Axios5
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 29/03/11
2011-03-29 22:02:50
а поподробней
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-03-30 12:55:37
Если это он ссылка Можно и от более поздних 500 или 650 . Можно перемотать - на вторичной 16 - 17 вольт . На первичной как помнится 2700 - 2800 витков 0,08 - 0,09 . Или как подсказал Дмитрий подобрать подходящий с напругой на вторичной читай выше.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12131
На форуме с 24/02/10
2011-03-30 18:47:03
ну что же все безрукие такие...ну несите в ремонт.... ссылка Ну читайте....всего то в гуглее надо было набрать.... Результатов: примерно 288 000 (0,17 сек.)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12131
На форуме с 24/02/10
2011-03-30 18:48:22
Если и дырочки новые лень просверлить,то приклеиваите эпоксидкой и проводками...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Срок реакции на запрос не более 24 часов!
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям