APC Logo
Форум APC

Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  APC SMART 700
abnet
Гость
2011-03-07 00:52:05
UPS SMART 700 не запускается при отсутствии сети, удерживаю кнопку ON 3 сек. слышен зумер индикаторы не горят, напряжение на выходе нет. Подскажите в чем может быть проблема. Аккумуляторы нормальные обычном режиме нормально работает. П.С. В сервисный центр никак нет возможности обратится из-за расстояния...
Андрей К
Гость
2011-03-07 10:41:14
А в инструкции как написно ? Нажать до ПИПА, потом ещё раз нажать... вот и все.
abnet
Гость
2011-03-07 11:02:20
Я так пробовал как в инструкции написано...держать кнопку Вкл/Тест пока не будет зумера, затем еще раз нажать на кнопку Вкл/Тест. UPS не включается, а когда несколько раз удерживаю кнопку Вкл/Тест от 5-10 раз то включить питание от батарей получается. Еще у него есть одна проблема когда во время работы от сети мигает столбик аккумулятора, калибровку пока не сделал, может эта проблема имеет прямое отношение к выше указанному дефекту?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-03-07 11:21:17
1 = "..Нажать до ПИПА.." это правильно , неправильно нажимать второй раз - раздался ПИПА и сразу отпускайте кнопку , должен начаться самотест ,после чего останется в батарейном режиме . 2 = "....мигает столбик аккумулятора..." - это сообщение о невозможности поддерживать при отключении сети имеющуюся нагрузку . Т.е пора менять батареи по гарантииссылка или покупать 2 x 7 Ah. Лучше делать в СЦ ссылка - заменят, проверят , откалибруют . 3 = Калибровка тут не причем и не поможет.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12131
На форуме с 24/02/10
2011-03-07 13:34:58
Андрей К,а Вы читали инструкцию?Голову не морочьте людям.Я однажды писал,про то.что из-за того,что трудн о некоторым людям нажать и держать до пипа,я рекомендовал,нажать кратковременно (при этом запустится внутренння схема и это смущает многих и щелчок реле инстинктивно заставляет ослабить нажатие),затем нажпть и держать,через 1.5 секунды прмерно,как запищит,тпустить кнопку,и все запустится).Если батареи заряжены и хорошие,иначе снова отключится.
Андрей К
Гость
2011-03-07 15:52:37
Я опираюсь на данные из инструкции... а вы на жизненный опыт...
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-03-07 16:55:45
Инструкции тоже надо читать внимательно , и учитывать состояние источника на момент старта и прислушиваться к нему .
abnet
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 08/03/11
2011-03-08 00:52:35
андрейка3 - Я пробовал нажимать до "ПИПА", но результат одинаковый не включается, только иногда включается если тыкать 5-10 раз то может повезет... А батареи нормальные ставил их на Pinnacle plus 700, у которого класс на порядок выше APC SMART 700 и никаких проблем относительно батарей не выдавал... Нести в сервисный центр у меня нет возможности т.к. живу в Армении у нас нет официального представительства.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-03-08 01:50:05
Насколько я знаю в Ереване СЦ есть , когда то оттуда звонили , даже ехать собирался ( недалеко от нас 250км ) . А сколько лет 700 -ке ? хоть и работяга , но кондеры могли и подсохнуть . Проверять надо все , если умеете . Схема в сети гуляет . А так будет пустой разговор.
abnet
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 08/03/11
2011-03-08 09:22:52
Спасибо андрейка3, за инфу. Старый лет 7 будет ему, мне б/у достался. Относительно кондеров, так и подозревал.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12131
На форуме с 24/02/10
2011-03-08 18:06:28
Кондер всего один надо поменять там,С37.Но он скорее влияет на отключение внутренней схемы ИБП после однократного выключения кнопкой.Гораздо чаще проблема может быть связана с засорением кнопки продуктами износа,тогда Вы просто не можете обеспечить безразрывное нажатие в течении 2 секунд.Убедитесь,что резинка хорошо подхдит к гнезду,нет зазубрин на коаях и пальчев вы чуствуете щелчок кнпочки через резинку.И еще,попытка включить от батарей с раскрученным корпусом и открученной крышкой батарейного отсека скорее всего буудет неудачной.
abnet
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 08/03/11
2011-03-08 20:33:52
Спасибо большое Chevyuser, за советы! Я обьязательно воспользуюсь ими и отпишу. Еще заметил, что после выключения с питания от сети, приблизительно пол часа раз, точно не мерил, ЮПС сам по себе пикает, ночью особенно четко слышно. Не понятно это дефект или так должно быть?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12131
На форуме с 24/02/10
2011-03-09 13:10:35
Это одна из кнопок на панеле(включение ) имеет низкое внутреннее сопротивление,и типа самопроизвольно нажимается.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Срок реакции на запрос не более 24 часов!
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям