Имеетя ИБП SURT 10000 XLI, а также доп. батарейный блок SURT 192XLBP. Установить ПО PowerChute нет возможности. Верно ли я понимаю, что доп.блок будет задействован и без ПО, только расчетное время работы будет неверное?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12904
На форуме с 24/02/10
2011-01-29 11:50:35
Правильно,для информирования блока достаточно занести информацию о дополнительны батареях один раз.Для этого достаточно иметь любую терминальную программу и связь через com-port на любом компьютере.Или воспользоваться панелью управления типа AP9215.
Боб Таннер
Гость
2011-01-29 18:01:00
Спасибо за ответ. Еще вопрос. Кто нибудь пробовал для соединения ИБП и компа (без СОМпорта) переходники USB/RS232 и насколько успешно?
Боб Таннер
Гость
2011-01-29 18:21:44
Я поспешил спрашивать - курю поиск вижу, что я далеко не первый с таким вопросом
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12904
На форуме с 24/02/10
2011-01-29 22:54:45
Да вроде проблем не было,самый дешевый дефендер заработал на ура,не считая фирменных.
Боб Таннер
Гость
2011-02-01 14:19:31
Продолжу. Еще возник юзерский вопрос. Соединился с ИБП через СОМ-порт, ввел данные о батареях через Терминал. Стоит ли делать что-то еще? Я попытался установить некую PowerChute Shutdown, но не вышло, т.к. инсталлер требует IP (которого я не знаю, ну ламер я ). В общем: есть ли смысл пытаться установить софт с родного диска? Заранее спасибо.
Боб Таннер
Гость
2011-02-01 14:25:24
Вновь, спохватившись,курил поиск. Насколько я понял, подключение через СОМ-порт предусматривает управление только через терминальные программы, так? А чтобы воспользоваться PowerChute, надо подключаться через Ethernet? Уточните, кому не сложно.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-02-01 14:48:53
"Стоит ли делать что-то еще?" - А зачем? В ИБП предустановлена плата сетевого управлвения, которая подключается к LAN. На плате прописываем число батарей согласно документации. Если нужно организовать завершение работы серверов по сети, то ставим PCNS, указывая IP адрес этой платы. Адрес нужно предварительно настроить согласно документации на плату.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12904
На форуме с 24/02/10
2011-02-01 14:50:58
Можно управлять и так,и так ....для Вашего ИБП ,с предустановленной сетевой карточкой предполагается управление по сети,но при желании,вынув сетевую карту,вы можете пользоваться и СОМ портом,только нужна версия PowerChute на Сом порт.Начните с 5.2 например,одна из самых простых ,но функциональных.IP-какой ваим нужен из Вашего диапазона используемых адресов,такой и забейте в карточку,по умолчанию или сбросу там 0-ли.
Боб Таннер
Гость
2011-02-01 15:55:20
Smart и Chevyuser, спасибо огромное за консалт, ушел искать и качать PowerChute Plus 5.2.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2011-02-02 12:29:53
Вот тут ftp : // ftp . apcc . coм / apc / public / hardware / xbattpack валяется незамысловатый файл battpack.eхе cозданный 1999г, он вам поможет - battpack.eхе com1 N (N -кол-во вн батарейных блоков ,1 номер порта) ps пробелы(пропуски) из тела URL удалите
TimH
Гость
2011-02-02 12:36:40
ftp://ftp.apcc.com/apc/public/hardware/smartups/xbattpack
Боб Таннер
Гость
2011-02-02 13:51:22
Всем спасибо, скачал PowerChute Plus 5.2.3., установил, все работает. Порадовало, что есть лог событий (от ИБП запитан сурьезный дорогой прибор, к обесточиванию чувствителен). По крайней мере, теперь можно отслеживать отключения в выходные/ночью и предъявлять руководству. Наконец, еще юзерские вопросы: 1) как я понял, PowerChute пишет лог сам по себе, не обязательно держать окно программы активным, можно по необходимости открывать и просматривать? 2) Допустим, что отключение настолько длительное (не дай бог), что батареи ИБП разрядились полностью. Тогда выключится и комп. После восстановления питания он (комп), полагаю, сам не включится. Отразится ли тогда в логе время восстановления питания?
Боб Таннер
Гость
2011-02-02 14:21:48
И еще интересует: имеется датчик температуры и влажности AP9512TBLK. Видит ли его PowerChute Plus 5.2.3. и может ли записывать его данные в лог? Я включил его в карту ИБП, реакции не увидел. Заранее спасибо.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-02-02 14:24:20
Зачем так сложно?? Я думаю чем проще, чем меньше действий - тем лучше. На плате ведутся все необходимые логи, можо настроить работу по расписанию, можно передавать логи еще куда-нибудь. Формально SURT10000 не предназанчен для работы с парашютом через ком порт ( при вкл компа стартует процесс программы, там и будет видно событие запуска процесса, но не ИБП - это разные события, а вот на плате будет видно).
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-02-02 14:26:58
При подключении датчика темп к плате, должна появляться инфа на плате ( парашют не используется, он в принципе не предназначен для этой модели, если что-то работает, то только как есть). Можно вытащить плату и проверить надежность подключения разъема к плате от разъема подключения датчика темп ( типа PS/2)
Боб Таннер
Гость
2011-02-02 16:17:33
Smart, спасибо за пояснения. Дело все в том, что на компьютере нет свободных сетевых разъемов, поэтому подключиться к плате не могу. И слоты PCI все заняты, сетевую карту не воткнуть. Поэтому я и ограничиваюсь СОМ-портом.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12904
На форуме с 24/02/10
2011-02-02 17:53:38
Боб Таннер <--------через COM боюсь доп карта будет недоступна для PC.в силу конструктивных особенностей реализации слота .
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям