АвторТема:  back-ups cs 500 пищит
иван
Гость
2011-01-21 11:06:06
после замены батари издает постоянный писк и не работает
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2011-01-21 13:28:16
Начните с проверки стабилизатора +5 вольт питания контроллера.Потом емкости на землю от кварца на утечку.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-01-21 13:59:13
Если батарея заряженная, стоит попробовать холодный старт - включение от батареи, без сети - удержанием кнопки включения. Если не заработает, то тогда лучше в СЦ
иван
Гость
2011-01-21 16:27:46
пропояв плату эта проблема ушла, но появилась новая, теперь при работе от батареи пищит и горит индикатор перегрузка (к ибп ничего не подключено), а от сети работает норм, может кто сталкивался
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2011-01-22 01:36:25
А провода от трансформатора не перепутал?