APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Замена контроллера Back ES700
Сергей
Гость
2011-01-12 09:48:02
APC Back ES700 непрерывно пищит и софтом не определяется. Разобрал - пробит полевик и короткое на контроллере. Заменил и то и другое,теперь цепи вроде в порядке,но при включении все равно пищит. Раньше с ИБП не сталкивался,может кто подскажет,контроллер PIC18F2450 программируемый? Если да, то как его зашить? Хотя память вроде вынесена отдельно...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2011-01-12 12:53:11
А буковку F в названи контроллера разве не видно?
Сергей
Гость
2011-01-14 10:24:57
Видно,что означает наличие,скорее всего, Flash-памяти.Подскажите,пожалуйста,каким девайсом можно считать и запрограммировать этот проц?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2011-01-14 15:35:59
считать нельзя,установлен секьюрити бит.Копирайт,однако.Плату сменить,раз в 1000 дешевле).
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-01-14 16:01:33
Для ремонта правильнее обращаться в авторизованный СЦ.
Сергей
Гость
2011-01-21 12:00:57
Спасибо за ответы. Проблема в том, что у меня много UPS, они потихоньку выходят из работы,а авторизованных центров в радиусе 500 км нет. Приходится разбираться своими силами. Может быть кто-нибудь может подсказать, сколько стоит плата и где можно купить?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-01-21 12:12:17
Внутренние компоненты на сайте не представлены, т.е. не продаются. Если ИБП много, то стоит сделать табличку - список устройств, проанализировать интенсивность отказов и сделать техникоо-экономический расчет - может быть проще изначально чуть расширить гарантию ( такое возможно), чем потом искать платы. Бухгалтерия всегда считает износ оборудования. Вообщем, как-то это оптимизировать
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2011-01-21 13:24:32
Сергей,вообще-тогибель контроллера маловероятное событие,обычно проблема в емкостях,замена 1-2х ескостей в 90 % случаях писка решала проблему с незапуском контроллера.Если он пробит,то как правило греется стабилизатор +5 вольт,но наиболее часто,он просто не стартует.
Сергей
Гость
2011-01-21 13:56:40
Изначально проблема,как я смог определить, была именно в емкостях 22мкФх16В. После их замены 2 UPS нормально работают,а еще 2 я,видимо,спалил. Грешу на то, что не разрядил конденсаторы перед заменой. После включения раздался характерный хлопок и выгорел один из транзисторов. Заменил. Не работает, опять хлопок. После нехитрых замеров сделал вывод о неработоспособности контроллера. Возможно, ошибочный. Этот опыт с UPS у меня первый. Аналогичный контроллер достал, поставил. Ничего не хлопает,но и не работает. Были мысли о том, что проц программируемый поэтому и задал вопрос. Жаль,что считать нельзя,придется искать платы.
Сергей
Гость
2011-01-21 13:56:59
Спасибо Chevyuser. По поводу гарантии. С удовольствием продлил бы и ремонтировал в СЦ. Но, как писал, это невозможно.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2011-01-21 14:16:52
Сергей,неисправная плата покупается на базаре за 1 убитого енота,вроятность что там сдох контроллер,ничтожна мала,стоимость нового ,как 3 платы...+ геморрой,а оно Вам надо?Плюс ,возможно реле или транзистор какой редкий получите как бонус))).Только вот емкости ставить новые и на 105с желательно.Откуда-то выпаянные-это бег по кругу(.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-01-21 14:19:08
"Невозможность" - всегда можно оценить в числах (рублях, др валютах): это время ремонтника, его зарплата, издержки других людей, издержки производства одним словом. Как ни странно, все это тормозит работу производста. Согласен, что в каких-то случаях проще просто ставить новое устройство без всякого ремонта ( когда издержки ремонта и сопутствующих затрат перевешивают другой подход)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2011-01-21 14:19:41
Пи ремонте не догадались в разрв провода к батарее лапу включить?Ну и паять что-то можно только с ЗАМКНУТЫМИ батарейными проводами,это правило номер 1 ,если не соблюдаете,сколько не разряжайте,поляризацию диэлектриков еще никто не отменял,даже были несчастные случаи с людьми!
Сергей
Гость
2011-01-21 15:20:43
Не догадался))),спасибо за совет. Буду искать нерабочие платы,только в этой глуши таких базаров нет))).Всем удачи!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям