APC Logo
Форум APC

Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:   Вышел из строя SYMIMS Simetra LX
Владимир
Гость
2010-12-09 17:09:38
Вышел из строя Rim горантия кончилась буквально 3 месяца назад, сервисники ремонтировать не берутся, помогите определить причину выхода или понять ошибку, Im Status Dump: M 05 0000 0000 0000 0000 0000 E0E1 006B 01B39DDB 3607F5AD
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12131
На форуме с 24/02/10
2010-12-09 19:34:50
А заказать новый не проще?Не всяк возьмется делать поэлементный ремонт.Только заказывайте с такой-же firware ,что и MIM,дабы на месте не прошивать.А лучше оба закажите,может долго не прожить..а снятые тем в временем почините.странные у Вас сервисники....
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-12-09 23:20:15
Ну допустим определите и поймете , а дальше ? Заказывайте сразу оба , не пришлют той же версии . Нам отказали . И дешевле будет ! Дмитрий ! А кто на месте прошивать будет ? Это если ОТТУДА приедет кто - то с адаптером и версиями , а так ...А делать поэлементный ремонт Это иметь под боком LX свободный .Если у Вас есть - позавидую , Мне не позволят на активных заниматься экзерсисами . Чревато однако !
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12131
На форуме с 24/02/10
2010-12-10 14:34:24
Я и написал,что лучше оба..заказать,если LX конечно не используется для питания калорифера в гараже.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Срок реакции на запрос не более 24 часов!
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям