APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  redundant intelligence module fault
r580
Гость
2010-12-09 17:05:33
Подскажите, имеется Symmetra LX вот с такой ошибкой redundant intelligence module fault. Правильно ли я думаю, перевести ИБП вт байпас и переткнуть MIM? Если не поможет, то в сервис? Спасибо.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12457
На форуме с 24/02/10
2010-12-09 20:17:57
А может все-таки RIM?Может помочь перетыкание,если не надолго поможет или вообще не поможет,надо уже смотреть,паять или менять на новый,не все лечится.Причем менять лучше в паре.Причина-скорее всего ускоренное старение элементов вследствии перегрева и окисление ножевых контактов .Помыть их спиртиком тож не повредит,но без маньячества,не должно быть налета ,как-бы сажи.Черные такие следы.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-12-09 23:07:45
А для чего в байпас ? RiM то работает . У Вас не будет контроля за батареями стоящих в четных слотах ( могу и ошибиться ) . Видно в Status -е . Менять надо на мим той же версии , а скорее оба ,как говорит Дмитрий . Только что то с MIM - ами у LX - не то ( может дрянь комплектующие ) . вчера еще у одной гавкнулся и точ в точ как с месяц назад у двух одновременно - кучка вздутых емкостей . Спиртиком можно ,помогает иногда , да и внутрь принять полезно !
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12457
На форуме с 24/02/10
2010-12-10 14:36:37
андрейка3,я же сказал..тонким слоем))))))))
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-12-10 15:27:04
С контролем слотов не ошибся - четные . А вздутые емкости С96,С 74 ,С 123 ,С199 - 33мкф х 25 v - 105 градус
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12457
На форуме с 24/02/10
2010-12-10 21:43:51
Еще скажи,выпрямительные во вспомогательном источнике питания модуля)))Полупроводниковые надо ставить,К53,К52-1,как в моноблоке своем вот поменял,на котором пишу...последние 10 лет не беспокоили)). С переносом производства в Китай резко снизилось качество электролита бумажных емкостей,за были,что это не аккумулятор,вольга разлагается в воде с образованием водорода,емкость или усыхает,или вздувается(.Вот в Тайваньских мониках с кинескопами и на 85С не вздувались без веской причины,а высыхали только в БП и то через 5 лет и больше.Эти китайские имеют заметно более высокий ток утечки..вскрывал вздутые и не очень..зачастую ноги напрочь отгнили от бобышки с фольгой((.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям