APC Logo
Форум APC

Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Замена АКБ влезет или нет ? Практически.
Андрей
Гость
2010-12-05 18:21:42
Имеем АРС смарт 1500, батареи у него RBC-7, можно ли в него вставить RBC-6 от АРС смарт 1000 ? Вопрос на тему влезет или нет ?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-12-06 00:01:39
Коротко - Влезет . А теперь ответьте : 1 - На кой это Вам ? 2 - Как собираетесь ограничивать возможное перемещение RBC-6 в вертикальной плоскости ( вдруг перевернете ) ? 3 - Как собираетесь подключать RBC-6 к имеющимся соединителям ? 4 - как собираетесь калибровать батарею ? 5 - Существенно потеряете в Runtim -е , Отговорил от глупостей ?
Андрей
Гость
2010-12-06 11:05:29
Спасибо за ответ. Можно купить БУ не дорого, а батареи RBC-6 уже есть. Подключить можно что угодно... были бы руки. Крутить такую штуку по случайности не получится, вес достойный. По поводу калибровки - читал что она не обязательнв если ИБП используется как источник тока без управления компом. По поводу отговорил или нет - возможно да... Когда за одну и ту же цену предлагается 2 разновидности АРС, наш минталитет не позволяет взять меньшее :)) вот и думаю... Спасибо.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2010-12-06 13:47:48
В SUA1000I нет вентилятора, в отличии от SUA1500I, возможно тишина окажется решающим фактором выбора.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12134
На форуме с 24/02/10
2010-12-06 17:19:04
А вот в 1000 ном есть ограничители высоты,которые можно вытаскивать по желанию,и засовывать туда RBC-7,и даже место для кулера предусмотрено...так что менталитету стоит задуматься)).Ну а насчет тишины,Павел знает толк,очень во многих случаях это решающее.Людидаже идут на уменьшении скорости кулера,лишь бы в тишине быть...а на медленную и неминуемую смерть ИБП им наплевать)).
Андрей
Гость
2010-12-06 19:19:45
А вот про вентилятор там в описании ни слованет!!!??? ссылка Я надеюсь он включается при работе от батарей а не от сети... так ? Как правило нагрузка включена когда не сплю... И что это за параметр -Тепловыделение в режиме работы от сети 135.00 BTU/час- Это много или мало ? т.к. решил взять 1500, запас он никогда не мешает.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12134
На форуме с 24/02/10
2010-12-06 22:51:06
Зависит от версии фирмври и платы,в некотрых работает всегда с малой скоростью,при заряде и разряде батарей,а так-же при повышенной мощности и температуре на больших оборотах.1 Вт = 3.412 BTU/час примерно 1квт/час в сутки.Примерно как холодильник.Ваш запас обойдется примерно 100квтчас в год по сравнению с 1000 ником.
Андрей
Гость
2010-12-06 23:46:55
Про кулер понял, а вот фраза "Ваш запас обойдется примерно 100квтчас в год по сравнению с 1000 ником." до конца мне не понятна... Это он киловат в сутки ест ? даже если не включен потребитель? Или я что то не понимаю. Можно простым языком, сколько он ест без нагрузки (все выключено). И отчего зависит его еда ? от ёмкости батарей или это его кредо такое... Спасибо. п.с. Что то я уже 1500 брать хочу не так сильно...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12134
На форуме с 24/02/10
2010-12-07 01:53:31
Ок киловатт в сутки ест ,будучи просто включенным в розетку,может немного поменьше,если кнопочку не нажимать на мордочке.Можно ноги ставить на него и греть,когда холодно)).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12134
На форуме с 24/02/10
2010-12-07 01:54:55
100 киловатт,это исходит из тех рассуждений,что тысячник сожрет 350 квт*час за год,а 1000 чник только 240.
Андрей
Гость
2010-12-07 04:31:55
Понял. Вот и думай что брать...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12134
На форуме с 24/02/10
2010-12-07 17:03:31
ИБП берется под задачу,а не впрок,или что-бы был...или модно,или круто!
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-12-07 19:21:52
Прямо как крот в мультике "Дюймовочка" : Скушает пол зернышка в день - это мало , в год 180 зернышек - это много . В день около 1 Квт/час - это..... по миру пойти можно .
Андрей
Гость
2010-12-07 23:37:16
Нет конечно, по миру не пойду... больше напрягает что в 1500 стоит кулер... и неизвестно как в конкретной модели он себя будет вести, будет работать постоянно или по необходимости... насколько будет шумно ночью при отключеных потребителях. При включенном компе, я больше чем уверен, я его не услышу. По поводу впрок или чтоб был - такие вещи каждый день менять не будешь, а оборудование иногда обладает способностью прибывать... У меня практический вопрос - а как себя чуствуют утройства с линейным БП, в частности кассетный стационарный магнитофон (питание естественно только 220V и асинхронный мотор), иногда приходится оцифровывать аудио кассеты, не будет ли помех от ИБП во время процесса и как будет крутиться мотор ?
Андрей
Гость
2010-12-07 23:37:26
Так же имеется в арсенале проигрыватель винила (дека) и тоже линейный БП но там шаговый мотор... В общем есть часть оборудования, которое хотелось бы посадить на ИБП, с линейными (трансформаторными) источниками питания. Спасибо за ответы.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12134
На форуме с 24/02/10
2010-12-08 01:11:15
Мотор нормально крутиться будет,проблемы могут возникнуть с трактом звуковоспоизведения,это щелчки при переключении реле и возможно прохождение частоты дискретизации,а так-же шум внутреннего вспомогательного преобразователя.Кроме того сильное магнитное поле может наводить на головку 50 гц ,если букдет расположен недалеко от магнитофона.SU например дает меньше помех по сравнению с SUA при работе от сети за счет отсутсвия импульсного преобразователя,там линейный стабилизатор.На телике разница хорошо заметна.Сомневаюсь насчет шагового мотора в деке,там трехфазный синхронный привод скорее всего,и работает от выпрямленного напряжения через контроллер,так что ему хоть прямоугольники.Защищать только тракты усиления,и то в основном от электромагнитной помехи...отнести подальше,повернуть вправо-влево до минимизации влияния.По поводу кулера,будете слышать периодически,как включается,если стало жарко,к примеру в корпусе,ну и реле будут щелкать,+транс гудеть,если дополнительно не устранить резонасы в крышке корпуса будет ночью слышно.Если нет ничего,что надо защищать постоянно,лучше выключать ИБП вместе с оборудованием.
Андрей
Гость
2010-12-08 15:47:25
В общем понятно, кассетная дека стоит на растоянии 2 метра от ИБП, думаю не должно наводить... А что означает фраза "На телике разница хорошо заметна" ?
Андрей
Гость
2010-12-08 15:50:14
А что за модели SU "SU например дает меньше помех по сравнению с SUA " я не нашел
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-12-08 16:16:07
SU предтеча SUA
Андрей
Гость
2010-12-08 16:34:24
ничего не понял ???
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2010-12-08 18:03:12
Сейчас ИБП серии Smart-UPS маркируются например SUA1000I или SUA1500I, а раньше "предтечи" маркировались SU1000INET или SU1400INET
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12134
На форуме с 24/02/10
2010-12-08 18:41:50
Для тех ,кто в танке...корпус черный-SUA,слоновой кости и нет USB-SU.
Андрей
Гость
2010-12-08 18:59:08
А можно ссылочки на 1000 и 1500 в нечерном корпусе и без ЮСБи Спасибо.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-12-08 19:08:26
Можно ! ссылка и ссылка
Андрей
Гость
2010-12-08 21:21:09
Такие даже БУ не продают... значит будем брать то что есть.
Андрей
Гость
2010-12-08 21:23:40
Я так и не понял значение фразы "На телике разница хорошо заметна" ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12134
На форуме с 24/02/10
2010-12-08 21:29:43
Если в Москве,пиши в мыло,разница заметна в виде помех при приеме телепередач на экране и в тракте звука в виде треска.Помехи пропадали при удалении более 12 метров.
Андрей
Гость
2010-12-08 23:54:47
Сделал пробный запуск телека, JVC кинескопный 32` работает без каких либо изменений, но ИБП из старых Smart-UPS 700... ЮСБи на нем нет и корпус в пластике светлый... Если честно какая там синусоида и какое преобразование я не ведаю. Так называемая разведка боем.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12134
На форуме с 24/02/10
2010-12-09 14:30:41
Ну я о том и говорил,что на 3ем поколении незаметно.собенно если антена кабельная. Хороший телек,уже у меня забыл сколько и живет))
Андрей
Гость
2010-12-09 16:11:30
Антена естественно коллективка... из общего стояка...Иначе говоря этот ИБП тип SU, но если поставить SUA то могут быть проблемы... Эх, как бы это проверить а потом уже покупать...
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2010-12-09 16:23:40
Послушал Дмитрия, прям жалко стало SU1000INET отдавать, но готов....
Андрей
Гость
2010-12-09 16:46:49
Во блин попал.... правду говорят "меньше знаешь-лучше спишь..." Получается не всё новое лучше старого... Та вот захочешь себя порадовать чем то свежим, а тебе говорят, вам только древность подойдет... Бред, но как я понимаю, это факт. Чудеса в общем.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12134
На форуме с 24/02/10
2010-12-09 20:30:06
Паш,вот нашел ту по случаю SU2200RMI 3U ,чел один просит отдать...смотрю на него и серце кровью обливается,поставил 9ач в него,сборка еще ирландская,большие трансформаторы,ток хх менее ампера,ничего не греется,зарядный ток 1,36А ,зарядка 55 вольт,ничего по теплу не раздует..в эксплуатации не был...прелесть....и на даче у меня 3000 чник,как кипяток,холостой ход к 2м амперам приближается,трансики меньше чем в этом,воняют пластиком горелым.до корпуса спереди не дотронуться,..тьфу.,зарядка 54 вольта...начальный ток заряда за 5 ампер зашкаливает,один картридж в итоге не заряжается,второй перезаряжен,да и собрас в Пилопанэссе каком-то,потными ручками трансвеститов...тьфу!))))))) Андрей,стоимость техники стало несравненно меньше,ну скажем выраженная в гамбургерах...функциональность лучше...ну надо чем-то за прогресс расплачиваться...да и ИБП создан для иных целей,чем катушечный магнитофон,к примеру,для этого онлайновые аппараты используют,существенно более дорогие ,или фильтры,экранирование...оборудование под задачу подбирается...
Андрей
Гость
2010-12-09 21:54:35
Да ужжжж
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-12-09 22:40:03
У меня SU1000 XLI некогда выброшенный , восстановленный и пашущий который год . батареи - осетрина второй свежести , но при отключении сети тянет комп , тв и усилок радиотехнику ,слушаю старый винил , если под настроение , Изображение ,звук - конфетка . Есть и SURT2000 то же восстановленный , но видно в душе я ретроград , так и не поменял.
Андрей
Гость
2010-12-09 23:36:30
Павел, почту глянь...
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2010-12-10 12:03:04
Вот бы еще в SURT2000XLI малошумные вентиляторы поставить, а то у меня дома тоже такой, ну шумит, хотя по сравнению с вентиляторами компа, не так сильно. Но комп можно сделать с водяным охлождением, а упс.....
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12134
На форуме с 24/02/10
2010-12-10 14:26:36
Паш,надо бы туда поставить регулятор частоты вращения от компа,никак ручки его починить не дойдут)))А Surt мне нравится маленький.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-12-10 15:39:32
Когда вентиятор не работает ,сразу выдает фолт . Не будут мозги воспринимать низкую частоту вращения за неисправность ? Как то не довелось проследить как он их контролирует .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12134
На форуме с 24/02/10
2010-12-10 21:34:32
Воспринимают по коммутационной помехе,тоесть по скачкам тока кулера,а вот какой диапазон частот,непонятно,скорости разные же кулера,возможно диапазон широкий достаточно,надо пробовать).
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Срок реакции на запрос не более 24 часов!
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям