АвторТема:  APC Smart-Ups VT 40kVa
oleg612
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 02/12/10
2010-12-02 20:59:04
На дисплее светится неисправность"Bypass not available input Freq/Volt out of Range ", подскажите в чём может быть проблема или может у кого-то есть инструкция на русском? Спасибо!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12131
На форуме с 24/02/10
2010-12-02 21:03:53
Во входной сети...или слабый ввод,или напряжение не в норме ..или при питании от топливного генератора частота не соответсвует заданному в ИБП допуску.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-12-02 21:33:59
Олег ! Это сообщение о невозможности VT при неисправности ,перегрузке или при возникшей необходимости перевода из меню Control в режим электронного Bypass . Доступен только механический .Что читаете с дисплея о входном напряжении по трем фазам и частоте ? Если и далее не пропадет сообщение , обращайтесь к энергетикам и проводите мониторинг входной сети . Если не знаете , то имейте в виду , что VT обязательна правильная ротация фаз.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-12-02 21:43:22
Документацию на русском найдете в ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12131
На форуме с 24/02/10
2010-12-02 21:49:23
андрейка3,точно,ротация!!!!!кстати,с ротацией фаз случается хрень такая,у меня точило вдруг стало наоборот крутиться,я чуть не офигел после очередного перебоя в сети!Если раьше не было,поверить чередование фаз!
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 11
Сообщений: 1614
На форуме с 28/03/02
2010-12-03 07:48:18
При неправильном чередовании фаз - Site Wiring Fault. А здесь скорее всего выходное напряжение по дефолту 400, а на входе какой-нибудь из фаз 210, например. Не смертельно, но делать с этим что-то надо. Или энергоснабжающую организацию строить или Uout установить на 380.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2010-12-03 10:49:57
Свои 5 копеек добавлю. Такое возможно, если при Start-Up'е забыли указать, что сеть 50Гц. Smart-VT приходят под 60гц.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12131
На форуме с 24/02/10
2010-12-03 11:03:44
Я о частоте сказал......))))))Была тут на форуме у кого-то подобная ситуация,ну а вот выяснилась ли причина,не помню(((. Опять гадание...никакой информации от топикстартера,появилось сообщение или раньше было?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-12-03 12:38:31
Не думаю ,что неправильно введена частота . Только эта шелезяка еще контролирует дрейф частоты . Максимально в нем можно ввести 10Hz / сек. В цифре могу и ошибиться ( давно не общался с ним ), Но если этот параметр за пределами установленных , вот вам и соответствующее сообщение , даже если измеренная частота в норме.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2010-12-03 14:09:03
Несколько раз встречал такое, так что это вполне возможно, да и ничего не стоит это проверить, просто подойдя к ИБП, и потыкать в кнопочки дисплея, заодно и посмотреть лог, в котором параметры входной сети будут видны.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-12-03 14:38:26
По моему в логах инфы о дрейфе нет , или не помню.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12131
На форуме с 24/02/10
2010-12-03 15:23:02
там частота будет видна на момент измерения,я топливный генератор регулируюобычно не по его показометрам,а по тому,что ИБП меряет))).Зато потом работает всегда.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Срок реакции на запрос не более 24 часов!
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям