АвторТема:  Как вывести из режима Bypass
Артур
Гость
2010-11-26 07:17:15
Имеется UPS Symmetra RM, model: AP9215RM. Имею вахтовый график работы. Заступил на вахту заметил, не обратил внимание на индикацию светодиодов. Сегодня падал ввод а с ним и наш серверный шкаф. Причина - нет резервирования питания. Напряжение на вводе имеется, на дисплее горят индикаторы "Load On" и "Bypass"; питание серверного оборудования в данный момент осуществляется только от ввода без резервирования. Как возобновить резервирование питания, как я понимаю необходимо выйти из режима "Bypass", если да, то как это сделать? Заранее спасибо. dowolen@gmail.com
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 12
Сообщений: 1616
На форуме с 28/03/02
2010-11-26 09:49:21
AP9215 - это модель дисплея симметры. Смотря в каком байпасе находится. Если в электронном - желательно уточнить причину перехода в байпас по логам сетевой карты а затем вывести из байпаса через меню дисплея или сетевую карту. Если в ручном - прежде всего найти того, кто перевел в ручной байпас а затем выключить рубильник Maintenance Bypass. Как-то так...