имею года 3 ИБП APC back-UPS CS 500 при включении ИБП появляется питание, потом ИБП тестирует батарею(жёлтый индикатор) и отрубает питание., через 5 сек он заканчивает тест переходит в состояние in line (зел индикатор) и ток появляется. раньше такого небыло можно было сразу включать комп, а терь надо ждать иначе комп отрубается при загрузке. Что делать?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-11-17 00:15:10
"....отрубает питание..." т.е с нагрузки ,если правильно понял . Смею предположить за три года подгорели контакты реле - на плате такое белое ,индийское , что не редкость в этих моделях. Что делать ? Если умеете предварительно проверьте напряжение на его контактах , переведя ибп в автономный режим ,ну и замените реле на аналогичное ,производитель не важен ,подобрав по току срабатывания ,можно измерить сопротивление обмотки . А заодно после трез лет не помешает заменить батарею - будете сразу включать комп и радоваться . Если не умеете - в СЦ .