APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Вентилятор На APC
Алексей
Гость
2010-11-15 19:00:20
Подскажите что мен делать с ИБП модель Smart-UPS 1000XL купил на днях , но как то странно ведет себя вентилятор , он постоянно работает ( шум надоедает) даже когда ИБП отключаеш на кнопку выкл , он продолжает крутиться!! этого же не должно буть!! Он должен работать вентилятор когда переходит на аккумуляторы!! С уважением Алексей! Жду ответа
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-11-15 21:11:03
А не надоест ремонтировать потом ,когда уберете его или грубо заткнете ? И почему решили ,что "...не должно буть ..." и хотя бы только заряд батарей протекает без выделения теплоты ?
Алексей
Гость
2010-11-16 06:05:17
Да не должно быть, когда он отключен и на передней панели ничего не светися, а вентилятор в фоновом режиме на низких оборотах продолжает крутится. Я понимаю когда акукумуляторы заряжаются, вентилятор включается на больших оборотах и происходит охлаждение и потом полность должен отключаться.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-11-16 07:28:35
"...ничего не светится......." не означает что схема отключена от питания . И заряд продолжается и контроль за ним и температурой , пока железка включена в сеть . Мешает и терпения не хватает - отключите от сети , нажмите кнопку отключение и удержите пару секунд до щелчка .Наступит желанная тишина. Или ноги в руки , упса под мышку и бегом в СЦ , тем более купленный на днях - он на гарантии . Влезете в него и потеряете её.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12820
На форуме с 24/02/10
2010-11-19 22:21:23
Если у Вас SUA ,одной из последних версий проца,то кулер ВСЕГДА крутится на малых оборотах.даже при выключенном табло увеличивает при повышении температуры выше 40С,токе заряда батареи более 1,5А или нагрузке более 60%.Если SU,то будет включаться и выключаться...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12820
На форуме с 24/02/10
2010-11-19 22:22:53
Даже при отключении от сети и погашенной панели кулер может крутиться около 7 минут.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям