АвторТема:  AP9617 + silcon = проблема
nur
Гость
2010-09-29 15:03:16
Silcon 380, трипл шасси (прописаное правильно), карточка AP9617,сначала мониторит нормально, при пропадании напряжения на входе, переходе на байпас и прочих телодвижениях - впадает в ступор и не реагирует ни на что. Лечиться закрытием WEB-интерфейса и обратно. При этом не отображает само событие (т.е. ушел на батареи или нахожусь в байпасе). Только в DATA LOG например видно что напряжение на входе пропало. Прошивка карточки 3.7.2. Пробовал напрямую трипл шасси- ноутбук, результат тот же.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2010-09-29 17:47:09
может быть у Вас не та прошивка стоит, нужно именно для Silcona ссылка
nur
Гость
2010-09-30 06:49:42
Прошивка вроде правильная apc_hw02_aos373_dp3e372.exe. Вариантов немного - сама карточка(сейчас нашел другую, буду пробовать с ней), трипл шасси, шнур трипл шасси- коммуникационная плата и сама коммуникационная плата. Нет ли распайки шнура трипл шасси- коммуникационная плата? И нет ли несовместимости версий коммуникационной платы- прошики карточки? До прошивки стояла какато обрезанная версия - отображались только вх-вых параметры. <a href=ссылка >курсы
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-09-30 08:38:30
Мне кажется Вы упретесь в замену 9617 , нечто похожее у меня было только с 9606 Во втором случае менял сам трипл шасси . Вот Com Board и кбель к ним не доводилось ,конечно если не погрызен последний злодеями мышами .A Log File с Х007 (Х008 ) нормально считывается ? На дисплее информация нормальна ? если нормально значит и оптика в Х010 и Х011 чиста. Проще прообгрейдить 9617 а лучше заменить . В этой версии при мониторинге . как помнится . не будет у Вас графического отображения нагрузки ( если конечно не исправили уже ) . С числовым все нормально. После экспериментов отпишитесь о результатах , любопытно ,однако.
nur
Гость
2010-09-30 09:35:18
Логи с Х007 (Х008) считываются нормально, на дисплее все отображается правильно. Да, действительно нет графического отображения нагрузки и ответа я не нашел. Один момент - такая же карточка (прошивка того же семейства apc_hw02_aos373_sumx372.exe), но установленная на Smart-UPS 1500, отображает график нагрузки нормально. И пожалуйста насчет прообгрейдить 9617 - поподробней , если можно. <a href=ссылка >школа с углубленным изучением английского языка
nur
Гость
2010-10-08 13:37:51
Итак все завершилось заменой карточки, снял такую же с Symmetry RM. Прошил apc_hw02_aos373_dp3e372.exe. Все стало отображать правильно и без глюков. Но графического отображения нагрузки так и не появилось.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-10-08 15:27:13
Значит за эти годы так ничего и не изменили с этим вопросом.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям