APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SU3000RMXLI 3U холодный старт
MikeVB
Гость
2010-09-09 11:12:46
Не работает холодный старт, при нажатии кн. вкл один пик , щелчок и вспыхивают все индикаторы. Тоже при откл. В остальном работает нормально. Возможно релюха?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-09-09 11:34:27
Уточните, пожалуйста, серийный номер ИБП. Проверьте надежность подключения батарей. Далее. Нажимаем кнопку вкл, держим. Сначала будет короткий сигнал, потом более длинный. Как только услышите более длинный, сразу отпускайте кнопку вкл. Часто просто либо долго держим, либо мало. Нужно момент поймать. Если не получится, то с СЦ.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-09-09 11:35:16
да, попробуйте отключить батареи, нажать кнопку откл, держать 7 сек, потом подключить батареи и проверить снова хол старт
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2010-09-09 11:46:39
Да правильно он работает,на холодную надо 2 раза нажимать.Первый раз нажать,включится электроника,услышите щелчок и мигнут глазки.Второй раз нажимаете и ждете несколько секунд,услышав писк-сразу отпускаете кнопку.Не получилось,нажимаем выкл ,электроника отключается,потом повторяем снова.В два нажатия проще включать.Меньше вероятности ,что рука дрогнет.многие услышав щелчок ослабляют нажатие,поэтому дребезг и включить сложно.)
MikeVB
Гость
2010-09-09 11:56:23
Действительно, 2 раза. Спасибо Chevyuser
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям