АвторТема:  Походу сгорел ИБП
Fum
Гость
2010-07-04 17:04:08
Вырубали свет на работе, стоял ИБП UPS-SMART SC 1500 на сервере, вызвали т.к. сервер не работает. На ИБП мигали красные лампочки, питание причем уже было. Я его выключил нажав на единственную кнопку, и снова включил, все заработало но ИБП стал пищать постоянно, больше похоже на азбуку морза, сосчитать бипы было сложно. Потом я выключил сервак, переключил его в другую розетку, но он не включился... Подумал что всетаки сдохла батарея поэтому и признаков жизни не подает. Я отсоединил от него сервер, выключил из розетки, отсоединил его полностью от всего, снял панель отсоединил батарею сразу моргнули зеленые лампочки на секунду, решил что еще не все потерянно и я снова подключил батарею к абсолютно отключенному от всего ИБП. Сразу после соединения коннектора ИБП заискрил, задымил и завонял, и пока я конектор не разъединил он этого делать не переставал... Что случилось с ним? У коннектора обуглился средний контакт. Может я что-то не то сделал? По другому его воткнуть нельзя....
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12457
На форуме с 24/02/10
2010-07-05 00:42:06
Неправильно сделано то,что по бипам надо было диагностировать неисправность,а не экспериментировать.Тем более ,что маловероятно,что он сразу завонял.Вы скорее всего на кнопочку всеж успели нажать))).А при подключении коннектора искра обычно есть,это заряжается емкость.Хотя....при кратковременном нажатии на кнопку (до писка) такое возможно в одном единственном случае,если вылетел один из ключей моста и ИБП отключился при этом ,диагностировав низкое напряжение батареи.Вот вы же не сказали,что и как пищало и моргало(.
Fum
Гость
2010-07-06 12:58:53
Горела единственная лампочка зеленая, как обычно. НО! Я полез отсоединять батарею когда ИБП вообще перестал подавать признаков жизни. Заискрил и завонял сразу! как только я коннектор подсоединил, и на кнопки я вообще никакие не нажимал) Бипы были сериями, но сосчитать было их почти невозможно, много быстрых и коротких бипов с промежутком 1-2 секунды. Или еще на счетчик гейгера похож когда зашкаливает от радиации))) Гарантийный случай или нет? Пол года проработал....
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12457
На форуме с 24/02/10
2010-07-06 13:26:15
Надо по серийнику смотреть,скорее всего именно в гарантию и надо нести!Потому как неисправность от Ваших действий никак не зависела,один фиг плату менять.Неисправность вызвана сбоями ЦПУ,а из-за чего,уж не ваша забота,в исправном аппарате этого быть не должно!
fum
Гость
2010-07-13 10:37:22
Спасибо, скоро понесу в гарантию этот уголёк)))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям