APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Подключение внешней батареии SU48R3XLBP к УПС-у SUA3000RMXLI3U
Дмитрий
Гость
2010-06-21 19:49:39
Каким образом? Если на внешней батарее на задней панели 4-х контактный разъём, а на УПС-е 2 контакнтый разъём для подключения внешней батареи? Разъеденить 4-х контактный на 2 2-хконтактных, тогда один лишний и какой втыкать в УПС?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12665
На форуме с 24/02/10
2010-06-22 00:22:49
Только так,по другому не выйдет,или включать всеж в тот ИБП,для которого она предназначена. ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12665
На форуме с 24/02/10
2010-06-22 11:46:32
Возможно только обьединить обе ветви придется перемычками внутри ББ.Я не уверен,что обе ветви соединены внутри ББ.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2010-06-23 14:41:52
Ответил вот в этой теме ссылка , APC, зачем то, придумало дополнительную фишку на SU3000RMXLI3U ссылка , которая подключала внутреннюю батарею, внешняя батарея втыкалась в разрыв с внутренней, а фишка уже ставилась на доп батарею. Поэтому реализовать подключение на один из контактов можно, только нужно померить на какой, а лучше вообще разобрать батарейку, и все перекомутировать.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям