APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SUA750RMI2U SmartUPS750 не стартует от сети - помогите отремонтить !!!
bsv681
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 14/06/10
2010-06-15 11:20:08
Есть два аппарата одинаковых – на одном издохли батареи – при пересадке батарей из рабочего происходит следующее: при нажатии на кн. вкл. начинает моргать два ряда индикаторов (красные и зеленые) – кнопкой выключается! При отсоединенной сети запускается от батарей а если подать 220 то щелкает реле RY1 и на работу от сети не переключается. Еще при выключенном упсе и подключенной сети вроде нет заряда батарей – как было 27В так и остается! Помогите разобраться – в сервис атдать нет возможности! Очень буду благодарен за совет!
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2010-06-15 11:30:29
А какой совет Вы хотите услышать? Как ремонтировать вышедшие из строя ИБП? Краткое изложение процедуры?
bsv681
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 14/06/10
2010-06-15 11:33:58
Ну хоть где копать? Что может здохнуть?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2010-06-15 11:46:29
ну для начала реле
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2010-06-15 11:47:16
разорвала АКБ, перезаряд, понижать
bsv681
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 14/06/10
2010-06-15 11:52:11
Реле все менят? там их 5 штук - два белых ( пишут что они индийские) нормально разомкнутые и три на преключение.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2010-06-15 11:55:12
Опишите, последовательно, как ведет себя ИБП при подключении к сети, и нажатии на кнопку включения. Как ведет себя при холодном старте.
bsv681
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 14/06/10
2010-06-15 12:03:05
При холодном старте - как и рабочй ИПБ - выходит на тест батарей, после чего начинает сигналить об отсудствия сети (это без нагрузки - с нагрузкой не пробывал) на выходе 230В. При подключени к сети и нажатии кнопки включения реле RY3 кратковременно срабатывает - после чего начинают моргать два ряда индикаторов на панели управления с двух сторон от кнопки включения.Нет характерного звука работы трансформаторов (имеется ввиду двух маленьких - что находятся на плате)
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2010-06-15 12:27:57
Начните с RY2
bsv681
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 14/06/10
2010-06-15 12:31:03
Спасибо - буду пробовать!
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-06-15 13:57:41
Ремонтировать - в СЦ
bsv681
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 14/06/10
2010-06-15 14:10:53
нен тако возможности - велено самому лечить!)
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-06-15 15:21:35
Нельзя мечить не зная анатомии и физиологии жотя бы . Так и до летельного исхода недалече . Мектод тыка не всегда оправдан. Моргают средние шесть или все . Если средние , совет Павла верен Возможно неисправно реле Boost - режима , а в сети имеют место провалы напряжения
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2010-06-15 17:01:59
андрейка3 согласен на все 100, об этом мой второй пост
bsv681
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 14/06/10
2010-06-16 11:26:26
Моргают средние шесть. Сеть специальная - компютерная ( со стабилизацией), так что провалов напряжения скорее всего нет. Еще вопрос - каким аналогом можно заменить эти реле ( в нашей дыре огригинал недостать)
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-06-16 17:27:06
Да какой Аналог ? Выпаяйте неисправное и предъявите в магазине . Они на 24V DC 16 A /250V , цоколевка выводов чтоб совпадала . А Фирм - производителей куча !
bsv681
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 14/06/10
2010-06-18 19:39:01
Прошу прощения - андрейка3 - Вы написали что "Возможно неисправно реле Boost - режима" - я так понял что при таких симптомах это не единственный диагноз?Мне тут попала информация что это может быть из-за того что в памяти ИБП неправельная информация. Если ДА то как ее посмотреть? Брал рабочий ИБП (такой же Smart UPS 750) он имеет два интерфейса подключения к ПК USB и СОМ. Пробовал подключить по ком порту, при включении ИБП на экран Hyper Terminal выводится один символ(Х) и все. Пробовал и обесточивать ИПБ и параменры порта ПК менял по разному - результат такой-же. Подскажите как его правильно подключить? Что делаю нетак? (шнурок родной - шел в комплекте)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2010-06-19 14:37:18
А подключить к терминалу и посмотреть код ошибки слабо?Upsdiag,Apcfix вообще не слышали что это?Забейте на гипертерминал,иначе мы еще постов 10 напишем не о чем.Сто раз уже разжевывали ,причем достаточно тут же и найти решения,у меня склероз уже от старости,но и то помню!Без серьезной подготовки лечить только калечить,причем не только аппарат,но можно и себя!Тут чел один обратился именно по поводу этого апарата,из Череповца вроде,месяц лечили по фото и по мылу.в итоге вылечили конечно,но сил было потрачено немерянно,наверное ему войну и мир переписал в мыло по обьему,поэтому вывод...если у человека нет подготовки,хотя-бы элементарной,соваться в UPS даже и не стоит,в первую очередь из соображений безопасности,Вам известно что подобное устройство должны чинить ДВА человека одновременно,не дай бог,как говорится.Донесите это до Вашего руководства! Реле лучше ставить OMRON по опыту,можно РЭК отечественные,но аккуратно с пайкой,ножки плохо закреплены,нельзя подгибать.Song Ghuan (Донжуаны) можно, дешево и сердито ,в смысле в продаже всегда есть.Если мигают шесть центральный диодов,то слушайте Андрейку 3 ,это точно реле БУСТ.Релюхи лучше ставить высокой чуствительности,которые называются.У них ток катушки меньше.
bsv681
Участник


Тем: 3
Сообщений: 13
На форуме с 14/06/10
2010-06-23 12:26:28
Всем спасибо - неисправной оказалась релюха RY7!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2010-06-24 11:13:57
Ну видите кавк все просто оказалось))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям