Автор | Тема: UPS как причина КЗ  |
Евгений
Гость
|
2010-06-02 07:25:52 У нас три UPS3000 RM временами (может раз в сутки, может до 10 раз в сутки) выдают сообщение Power Failed и сразу Power Restored в одно и тоже время на всех трех апсах. Каким образом можно найти причину такого поведения UPS? Можно ли увидеть больше информации для анализа, чем выдается в консоли PowerShute Business Edition? Может ли какой-то из UPS быть причиной КЗ (короткое замыкание) в сети? Эти UPS подключены к системе СГЭ (системе гарантированного питания предприятия) и в момент выдачи этих сообщения с UPS Power Failed СГЭ выдает сигнал "АВАРИЯ" КЗ на линии. Сервера подключенные в сеть СГЭ без UPS не перегружаются в эти моменты, работают. |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 11 Сообщений: 1614 На форуме с 28/03/02 |
2010-06-02 08:09:29
| Напишите полное название модели со стикера рядом с серийным номером. |
|
Евгений
Гость
|
2010-06-02 11:58:14
| Вот полное название модели этих UPS - SUA3000RMI2U |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3144 На форуме с 13/09/02 |
2010-06-02 15:48:34
| Если ВСЕ Ваши ИБП ОДНОВРЕМЕННО выдают сообщение Power Failed, то с уверенностью 95% можно заключить, что именно Failed входной сети, с точки зрения ИБП, и был. А вот что это за Failed можно понять только проведя энергоаудит Вашей системы СГЭ. Тем более, что из Вашего сообщения не понятно, что же это такое эта СГЭ и как она построена. И вот еще что можно добавить, не всякий Power Failed приведет к перегрузке компьютера, но лучше предвосхитить аварию, чем с ней потом бороться. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 12466 На форуме с 24/02/10 |
2010-06-03 02:18:24
| Вот любите Вы масло масленое)))))))))
Зачем к СГЭП подключать еще и UPS?
Надо Вашу систему изучать,что и как подключено,но очевидно,что есть кратковременный провал сети,вот ИБП на это и реагирует.Побробуйте поставить чуствительность низкую.Ну или отключите по одному ,и посмотрите..в ИБП дело или нет.Я не знаю мощнось вашей СГЭП ,но в момент появления сети потребление ИБП пиково может быть очень значительным .Я сталкивался в системах запитанных от автономного генератора включение одного ИБП ,правда 3U вызывало переход а батареи других.То что ИБП может замкнуть сеть,тоже сталкивался,но после этого срабатывает автомат или он выходит из строя,а так,что бы постоянно...маловероятно.Слишком велика мощность выделяемая в месте замыкания.То,чт о сервера продолжают работать,скорее всего говорит о малой длительности провала и скорее всего загрубление чуствительности ИБП поможет.
|
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3144 На форуме с 13/09/02 |
2010-06-03 14:35:55
| Chevyuser почти что слово в слово, ну для некоторых и по три раза повторять приходится..... |
|
Евгений
Гость
|
2010-06-04 06:06:58
| А подскажите, можно ли включить на UPS SUA3000RMI2U режим BYPASS? А если да то как? |
|
kzykov
Участник

Тем: 0 Сообщений: 6 На форуме с 05/05/10 |
2010-06-04 10:29:46
| Нельзя |
|
Евгений
Гость
|
2010-06-07 10:45:56
| Подскажите почему не удалось поменять чувствительность с High на Medium. На двух UPS SUA3000RMI2U удалось, а на третьем выдает такое - Categories that contain failures are designated with a red icon in the category list. Items that failed are highlighted in the identified category pages. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 12466 На форуме с 24/02/10 |
2010-06-07 16:58:29
| Ну мне не видно отсюда,что у Вас пометилось красным.По какой-то причине у вас эта категория в данный момент недоступна.Поменяйте тупо шариковой ручкой,думаю получится)) |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3144 На форуме с 13/09/02 |
2010-06-07 18:20:26
| микрик сзади упсы |
|
Евгений
Гость
|
2010-06-08 13:37:20
| Спасибо! Действительно так проще... |
|
|