APC Logo
Форум APC

Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  smart-ups 3000
Pit_stop
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 27/01/09
2010-05-19 15:08:50
проблема сначала видавал ошибку моргала вся индикацыя нашол вигоревшие реле поменял 4 шт после чего при вкл. на акумуляторе видает перегруз проверив все все контакти пайку подскажите пожалуста что может глючить возможности отправить в сервис нету
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-05-19 16:05:29
причин может быть много, например неправильно внутренне ПО работает. Нужно постараться найти СЦ - ремонтировать
Pit_stop
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 27/01/09
2010-05-19 16:15:57
Да я понимаю но до етого как полители релюхи он работал как надо я просто не знаю какая в нем реле отвечаит за перегрузку я до этого простые APC делал с таким играюсь второй раз точно такой делал перед этим все в норме после замены реле сразу стартанул а этот не хочет я просто боюсь што может новая рлюха глюкавить такое уже било
pit_stop
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 27/01/09
2010-05-19 16:18:21
у меня в серверной два их сначала полител один зделал второй через месяц и вот проблема
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Срок реакции на запрос не более 24 часов!
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям