АвторТема:  RS1500I battery needs to be replaced
Михаил
Гость
2010-05-13 10:35:20
Приобрел новый Back-UPS RS 1500 SN - JB0942020457 при первом же включении загорелась лампочка replace battery и начал пищать. при пропадании питания из сети нагрузку держит нормально. можно ли как то откалибровать батарею. очень не хочется возвращать
vika
Участник


Тем: 0
Сообщений: 49
На форуме с 02/11/09
2010-05-13 11:06:24
Передёрните клемы батареи, после этого сделайте холодный запуск (включите источник без подключения к сети), если проблема не решится, то источник нужно либо сдавать, либо везти в сервис-центр.