АвторТема:  Проблема с Smart-Ups 1000 i
Максим
Гость
2010-04-21 16:35:28
APC Smart Ups 1000I, плата 640-7732Н REV 9 Если сеть выключена и включаем АРС то на выходе выдает 220В, при подаче питания от сети 220В начинают мигать шесть средних светодиодов и на выходе пропадает питание (все реле в этом режиме обесточены). Посоветуйте пожалуйста в чем может быть проблема.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-04-21 17:02:22
Проверьте реле .Скорее негодны реле RY2 ,реже RY7 Это на REV 4 на других REV - ах возможны иное наименование , но расположены одинаково. Если он на гарантии Лучше в СЦ . Да и в любом случае лучше.ведь релюх под рукой нет ?