Валерий З.
Гость
2010-04-20 12:11:48
У знакомого данный упс замигал 6-ю центральными светодиодами и они по запарке в режиме программирования нажали Y. Упс теперь не включается и трещит при подключении к сети. Может ктонить поделится процедурой прошивки и самой прошивкой. Плата в нем 1312460924131371. E-mail: zva183@inet.tsu.ru В сервис нет возможности свозить ибо далек он весьма.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3144
На форуме с 13/09/02
2010-04-20 14:51:03
Ну нажали Y, и что, ничего криминального в этом нет. Прошивать перешивать тут бесполезно, нужно лезть с паяльником.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2010-04-20 15:01:45
клин , клином (HyperTerminal)вышибается ! А)начните со смены firmware rev - он у вас ныне: model smart 500 и firmware 600.n.D А вы сделайте/перелистайте на 10ШАГОВ ВПЕРЕД И (СТАНЕТ firmware 600.n.I) БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬE В) я дважды по тлф и обмениваясь файлами ??? .ht востанавливал удаленно . уж не говорю что на том конце человек ITшник, но не знающий дерективы "очистка EEEPROM " И так еще 10ок параметров PS а) И на сайте этом за многие годы есть все б) если вы по шагам восстановите, то впредь будете доктором. 8лет назад( на этом сайте) я получил в 10 РАЗ МЕНЬШЕ чем вы cейчас, разозлился и подтянул свой багаж .Успехов !
TimH
Гость
2010-04-20 15:14:32
IMHO а паяльником устранять придется первопричину !
Валерий З.
Гость
2010-04-21 06:24:40
вот константы упса с подключенными батареями и без сети:  Smart-UPS 1000 XL (по Ctrl-A)  #uD43127130133136uA43108110112114uI43253257261265uM43225229233237lD431061031000 97lA43092090088086lI43208204200196lM43182178174170e47200153045607590oD13120oA131 00oI33230240220oM13208s431HMLq4820205081114172023p483090180270360450540630000k43 10TNr483000060120180240300360420E443336168ON OFF (по Ctrl-Z) A OK B 22.54 C 023.4 D NA E 336 F 50.00 G L L 000.0 M 000.0 N 000.0 O 000.0 P 000.0 Q 04 U NA V FWI W NA X NO a 3.!$%+?=#|.')+-89>@ABCDEFGKLMNOPQRSUVWXYZabcefgjklmnopqrsuxyz~ b Y.3.I c UPS_IDEN e 00 f 000.0 g 024 j 0000: k 0 l 208 m 15/05/03 n AS0324131371 o 230 p 090 q 02 r 000 s H u 253 x 15/05/03 y (C) APCC - NO ` NA > 000 4 0B 5 BD 6 0F 7 NA 8 00 9 00 0 7F Ctrl-b 4A УПС по "b" показывает левую прошивку, хотя по ctrl-b она выставлена правильно. на дату батарей пока не смотреть, ибо подключаю новые. сеть не подключена ибо с ней он страшно щелкает. с паяльником проблем нет - выпаяем что скажете. ) IC8 программить надо будет? программатор есть.
TimH
Гость
2010-04-21 10:10:30
Уфффффффффффф я то думал именно выдали команду очистка ЕЕPROM !!!! > IC8 программить надо будет? программатор есть. --------------------------Нет, у вас все хорошо в кишках ЕЕPROM Только "очумелые" ручки в режиме прог покорежили "b"= Y.3.I - раньше там было 681.3.I Но поверьте мне на слово это описательная часть он и с символом "Y" будет жить ! Q= 04 готов к включению ! B= 22.54V сильно разрядились и/или плохие аккумуляторы ! Ну в фанарике то мы отыскать дохлую можем ну и тут почти так же :-) Подержите шнур сетевой подключенным в сеть пол дня cтало B= 27.54 ? И попробуйте запустить без сети Запуск без сети описан в инструкции (держите длительно "I"( секунду вторую) раздастся зв сигнал и отпускаете ! Пробуем ?!
Валерий З.
Гость
2010-04-21 12:07:51
в общем при только подключенных батареях он просто стоит и все. слышно что при включении пощелкали реле и все. при долгом нажатии на включение - только длинный писк секунды 1,5-2 и все. индикации никакой нет. при подключении кабеля питания от сети начинается перещелк реле и начало искрить реле RY2. после его замены, упс стал щелкать чуть реже, но буквально секунд через 10 пошел дым и выгорел транзистор Q2 (явно видно впучивание).
Валерий З.
Гость
2010-04-21 12:14:44
судя по надписи на нем P1p, рядом такой же smd Q1
Валерий З.
Гость
2010-04-21 12:34:10
заменил транзистор на подобный 1P smd с апцшной платы - при только подключенных батареях сильно часто щелкает реле видимо RY1 (возможно с RY2) прям где-то герц 3-8
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2010-04-21 14:16:38
> только длинный писк секунды 1,5-2 A : -------------------------------------------------------------------- Вот во время этих писчащих секунд и надо было отпустить (не до и не после а во время) ! PS жаль что руки- в вперёд головы ... :-(
Валерий З.
Гость
2010-04-21 14:21:56
попробовал во время писка. ) снова погорел Q2, после чего упс мерцает всеми светодиодами на мордочке и попискивает и перещелком релюх.
TimH
Гость
2010-04-21 14:24:59
>Подержите шнур сетевой подключенным в сеть пол дня cтало B= 27.54 ! У вас что два часа( 12:07-10:10 ) это и есть пол дня ?
Валерий З.
Гость
2010-04-21 14:29:59
если я подключаю сеть то упс ваще страшно начинает щелкать со страшной силой. я думаю уж такого точно не должно быть. там просто треск стоит сплошной
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2010-04-21 15:00:44
TimH<------------Я в сегда восхищался людьми умеющими лечить по фотографии! Проверьте отрицательное напряжение -8 вольт,оно в норме?Кстати не мешало бы проверить соответсвие измеряемого напряжения на батарее собственно упсой и что там на самом деле,с помощью тестера.Тогда ясно примерно станет,АЦП нормально ли работает,иначе что он там измеряет,в том числе по сети,одному богу известно.Кроме того,проц постарайтесь дожать в колодку ,что есть дури,если он не запаян.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2010-04-21 16:46:24
Chevyuser ! Я эксплуатирую это все ,зуб даю ,проблема -8V услышана и решена в 3,6G раз и навсегда Заметил что вы хотите в рекорды Гинеса попасть :) привести ваш рекорд по соседним Веткам ? ps за 15 ЛЕТ работы я один раз выпая по ошибке в EC ЭВМ ! Удачи и ВАМ
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2010-04-21 16:48:09
ps за 15 ЛЕТ работы я один раз выпаял м/с по ошибке в EC ЭВМ ! Удачи и ВАМ :)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2010-04-21 17:53:00
А я вот колодку впаял под микросхему,причем ножку не заметил и подогнул в той части,что и исходно не работала....вот я помучался,точно выяснил место дефекта и прозвонкой только и нашел!всяко бывает.с -8 в том числе).СЯ один фиг сейчас не работаю,так что что-бы чего не забыть,смотрю форум,ну и пишу))).Не знаю,когда до вас доеду,больно мне пиво ваше нравится) из артизианской воды.
Валерий З.
Гость
2010-04-22 08:13:26
Chevyuser: дожал видимо проц (одна такая болшая микруха с ногами во все стороны в колодке) - она сидела нормально, ни на сколько не продавилась. заменил сгоревший Q2 и заодно с ним Q1 (рядом подключен). щелчки дикие прекратились, но теперь по B - показывает всегда 00. даже если +- значения вводить. копать ацп? где он находится?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2010-04-22 12:55:53
Именно,тут фотка в соседнем посте есть.Смысл не в том,что бы продавилась,а в том,что бы контакт восстановился,иногда полезно вынуть-вставить.Луженые выводы со временем его теряют с никелированными в колодке.В основном от перепадов температуры и пыли. Ну кроме батареек он чего-нибудь меряет?ну температутру например?В сеть включали?+- он щелкает,когда нажимаете?
Валерий З.
Гость
2010-04-22 14:25:34
на данный момент что делаю: при подключении батареи щелк и стоит. подключаю силовой провод, щелк и стоит. снимаю константы: YSM 11PROG  Smart-UPS 1000 XL (по Ctrl-A)  #uD43127130133136uA43108110112114uI43253257261265uM43225229233237lD431061031000 97lA43092090088086lI43208204200196lM43182178174170e47200153045607590oD13120oA131 00oI33230240220oM13208s431HMLq4820205081114172023p483090180270360450540630000k43 10TNr483000060120180240300360420E443336168ON OFF (по Ctrl-Z) A OK B 25.92 C 027.0 D NA E 336 F 50.00 G O L 226.0 M 286.5 N 000.0 O 000.0 P 000.0 Q 00 S NA U NA V FWI W NA X NO a 3.!$%+?=#|.')+-89>@ABCDEFGKLMNOPQRSUVWXYZabcefgjklmnopqrsuxyz~ b Y.3.I c UPS_IDEN e 00 f 015.0 g 024 j 0038: k 0 l 208 m 15/05/03 n AS0324131371 o 230 p 090 q 05 r 000 s M u 253 x 15/05/03 4 0B 5 BD 6 0F 7 NA 8 00 9 FF 0 7F > 000 При принудительном включении от батарей с вытащенным сетевым проводом - горят smd Q1 и Q2 (с надписями p 1P)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2010-04-22 14:48:16
Тестером что показывает при этом в сети и на батарейках?Напряжение при подключении сетевого кабеля на батареях растет? Я ничего понять не могу,вы писали B 00 ,а тут у Вас B 25.92. Вобщем для начала подключить тестер к батареям,кабель в розетку и В сравнять по тестеру ,будет в районе 27,4-27,7....обычно 27,67. Кстати,если пользуете aPCFIX снимите галочку в автоматик фикс,иначе если в момент когда зеленая лампочка в проге показала коннект ,но экран не появился,вы что-то нажмете на UPS ему придет кирдык сочень большой вероятностью,именно с треском реле. Судя по всему у вас незначительные сбои настроек,это поправимо,а вот что погорело,это надо думать.с АЦП похоже все в норме.
Валерий З.
Гость
2010-04-23 08:24:52
тестером на батареях - 25,7В, в сети 230В. При втыкании сетевого кабеля на батареях поднимается до 27,7В. по В сначала показывало 00 видимо из-за сбоя. я этот параметр +- выставил до значения как по тестеру. aPCFIX не использую, только гипертерминал
Валерий З.
Гость
2010-04-23 09:13:03
и что еще странно. в сети у меня 230В, а константу L я не могу сделать больше FF и при FF упс показывает максимум 221В что я смог увидеть
Валерий З.
Гость
2010-04-23 10:04:19
ну и собственно заряд батарей идет, судя по apcfix, но упс стоит и щелкает реле примерно раз в секунд 7-10 (отловить не могу какой именно). и примерно раз в минуты 2-4 щелкает внутренним спикером.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12668
На форуме с 24/02/10
2010-04-23 13:43:39
Ну реле щелкает думаю из-за того,что с порогами ерунда,из-за неправильного измерения L. Хотя непонятно,по посту 2010-04-22 14:25:34 у Вас L было 226 .Если напряжение переходит через порог,то независимо от состояния (включен или нет).Что бы в этом убедиться,нижний порог уменьшите с 208 до 196 и посмотрите,что будет с реле.Чуствительность еще LOW поставьте.По едее должно ккк-то работать....если нажать кнопку включения ,что происходит?От батарей теперь пробовали запустить?При запуске от батарей,если получиться,измерить выходное тестером и посмотреть что UPS намерял при каком калибровочном коэффициенте.Если тоже близко к FF,то точно надо мерять все напряжения питания вторичного источника +5 +12 -8 вольт,начать с проверки емкостей ,которые сразу после диодов с мелкого трансика.там еще мелкая мс виде транзистора есть 7805 типа для питания проца,ее проверить,выходное должно быть в пределах 4,96-5,05 в у нее при входном 12.На площадке для пайки не должно быть следов нагрева .должна быть практически холодной,проц тоже не должен греться ощутимо.Сталкивался,что проц греется ,хотя как-то работало.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям