APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Не работает
Yurkin_a
Гость
2010-04-14 12:22:30
У меня проблемма. Сдали в ремонт APC Symmetra RM SYHF6KI. У него вот такая проблемма, при сбоях в сети не переключается в режим от аккумуляторов?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-04-20 17:13:32
СЦ может обращаться для гарантийного оборудования в головной СЦ. Там проверят и починят. Если не переходят на батарею, то прежде всего проверяют батареи ( напряжение, могут быть разряжены, а ИБП работает поэтому только в байпасе)
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-04-20 17:38:48
Я пока что не встречал Что б при неисправных батареях уходил в байпас . При неисправной батарее ( ях ) а дисплее на дисплее и в логах будет соответствующее сообщение .Просмотрите логи , в меню диагностики , в Status о состоянии МIM 3.Попробуйте заменить его проверенным( хотя это сомнительно , eсли нет сообщений о его неисправности и переход выполнил бы RIM3 ). У меня было обратное - не возвращался в сетевой режим после работы в автономном режиме . Причина оказалась в неисправной кросс- плате ,Возможно и у Вас причина будет в ней .
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям