Перестал включаться. Отработал 2,5 года. Как проверить батареи на предмет их работоспособности? Может ли не включаться из-за батарей. Померял батареи тестером. 2 батареи выдают 2,7В, одна 3,7, одна 4,8.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3172
На форуме с 13/09/02
2010-04-09 16:51:31
Это не батареи уже, должно быть 12,5В, так что менять.
sidney77
Участник


Тем: 0
Сообщений: 16
На форуме с 12/04/10
2010-04-12 10:03:29
Как это 12,5? Каждая батарея 6В.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-04-12 10:58:33
:Если батареи разряжены, отключены, то ИБП не включится. Все правильно, так и должно быть.
sidney77
Участник


Тем: 0
Сообщений: 16
На форуме с 12/04/10
2010-04-12 11:19:41
Значит точно менять батареи?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-04-12 11:24:57
sidney77 ! Точнее не бывает ! Ну если аккумулятор 2 , 7 V это уже покойник . Его батарея RBC 34 ссылка По гарантии ссылка или без лучше в СЦ !
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-04-12 11:31:42
в СЦ, чтобы все проверить....
sidney77
Участник


Тем: 0
Сообщений: 16
На форуме с 12/04/10
2010-04-12 11:32:34
НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ УЖЕ. Я понял - менять батареи. Спасибо.
sidney77
Участник


Тем: 0
Сообщений: 16
На форуме с 12/04/10
2010-04-12 18:16:24
А кто мне может прокомментировать вопрос по замене батарей. Дело в том, что этот самый модуль RBC-34 стоит порядка 7000 рублей если не дороже. Сама батарея которая стоит в этом модуле, а именно B.B.Battery HR9-6 стоит 16 долларов. Вопрос- в чём принципиально разница замены этого преславутого блока целиком от APC, нежели замена просто отдельно батарей в этом блоке, которые по стоимости обойдутся в три с лишним раза раза дешевле ?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-04-13 00:35:55
sidney77 ! В RBC аккумуляторы подобраны с максимально близкими параметрами . + имеете год гарантии на замену . Купить россыпью по 16$ - можно , желательно с одной партии , работать будут поинтересуйтесь датой производства , а то часто невесть сколько валяются по складам и это уже не аккумулятор. Замените ,зарядите проведите калибровку батареи.
sidney77
Участник


Тем: 0
Сообщений: 16
На форуме с 12/04/10
2010-04-13 10:03:27
Не понял по поводу "подобраны с максимальными параметрами", я же россыпью хочу точно такие же поставить. Точно так же может и модуль этот валяться не бог весть сколько. Год гарантии и на отдельно батарею даётся. Так что +ов никаких. А вот значительная разница в цене это уже скорее минус, причём достаточно жирный в финансовом плане. Расскажите лучше поподробнее как произвести калибровку батарей. В этом вопросе честно говоря знаний никаких, помимо того, что знаю, что это нужно сделать.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-04-13 11:23:55
О этом тут столько ! Читайте ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2010-04-14 03:16:05
Я уже писал,имеете если возможность выбрать 4 батареи из 40 .к примеру,тогда дерзайте,иначе будьте готовы,что 2,5 года не отработает,ну а год отработает,хотя и полгода может,потом устанете менять ходить..поменяют вам одну,которая сдохла...а к тому времени ее уже нельзя будет поставить с оставшимися,так снова еще 3 докупать будете? Кстати,тут любопытный вопрос,как они до такого напряжения дошли,это тоже немаловажно!!!Опишите,как больной помер.
sidney77
Участник


Тем: 0
Сообщений: 16
На форуме с 12/04/10
2010-05-04 16:04:59
Понятия не имею как помер. Пришёл от корпоративного клиента. Перестал включаться. Вот и всё. Кстати батареи пришли. Поставил. Один фиг не включается. При подключении к сети стал работать трансформатор( слышно как гудит) и венты охлаждения включились. Со старыми батареями вообще молчал. С кнопки не заводится. В чём проблема может быть. Или он без нагрузки и не включится? Отстоял двое суток с подключением к сети. батареи показывают 5,8 каждая.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-05-04 17:37:47
Он должен включаться и с нагрузкой и без ." Холоный " старт проходит ? Если не запускается от сети - Что читаете в PowerChut - е или в терминале по его статусу . Какое напряжение входной сети ? Какие пороги по напряжению , включению ? Проверьте ! . Возможно предположить ,что произошли изменения в Ееprom и он мог стать из " I " в " А " , случается такое - тут уж точно не включится . Лечение серьезное . Коли сами не умеете , без СЦ не обойтись.
sidney77
Участник


Тем: 0
Сообщений: 16
На форуме с 12/04/10
2010-05-04 18:44:19
При нажатии кнопки тест, щёлкает реле, начинают работать венты охлаждения. Всё. Больше ничего не происходит. Это при отключенном от сети. Холодный старт - это как? Напряжение входной сети 225В.
sidney77
Участник


Тем: 0
Сообщений: 16
На форуме с 12/04/10
2010-05-04 19:39:52
Собстна от батарей от нормально заряженных он должен включаться, без подключения к сети? Думаю прийдётся плату копать...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2010-05-05 00:07:36
Кнопку на холодную сколько раз нажимаете?Второй раз отпустить в момент писка.Батареи внешним зарядным зарядить,что бы хотя-бы по 6,3 вольта на них было.Иначе и эти сдохнут.Дальше терминалом смотреть,что внутри делается.
sidney77
Участник


Тем: 0
Сообщений: 16
На форуме с 12/04/10
2010-05-05 10:42:31
На кнопку вкл. не реагирует вообще. Сколько раз жать нужно?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2010-05-05 11:49:34
----------------->При нажатии кнопки тест, щёлкает реле, начинают работать венты охлаждения. А это кто написал?Вы определитесь,что Вы делаете.Может на кнопку Выкл не реагирует?)))) Большая-включить,маленькая -выключить.Перед опытами убедиться,что напряжение на батареях более 6 вольт (6,5 в идеале при разомкнутых терминалах).
sidney77
Участник


Тем: 0
Сообщений: 16
На форуме с 12/04/10
2010-05-05 12:11:03
Сорри, туплю уже. Да на кнопку выкл. не реагирует. При нажатии на кнопку Тест венты включаются и всё, на морде ни одна лампочка не горит. Это при неподключенном к сети. Если включить в сеть сразу происходит эффект как при нажатии на кнопку вкл. Включаются венты и всё. Транс гудит.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-05-05 12:27:58
Лучше все-таки, даже если ИБП и не нагарантии, обратиться в СЦ
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2010-05-05 12:28:17
Так,без питания,нажал на кнопку ВКЛ ..закрутились венты....далее кнопку отпусти ,снова нажал и держишь,пока не запищит...в этот момент отпустил.Опиши,что происходит.
sidney77
Участник


Тем: 0
Сообщений: 16
На форуме с 12/04/10
2010-05-05 13:15:43
Нажал, венты включились, отпустил. Нажал ещё раз, держал нажатой наверное минуты 2, так и не запищал.((
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2010-05-05 13:37:36
Хорошо,проводим тест N2 .............включаем девайс в розетку,должен щелкнуть,венты включится,транс загудеть.Теперь отключаем "+" провод от батарейки,и если блок не вырубился, измеряем напряжение на отключенном проводе относительно минуса.Если вырубился,даже лечение по фотографии не поможет((((.
sidney77
Участник


Тем: 0
Сообщений: 16
На форуме с 12/04/10
2010-05-05 13:42:03
От любой можно отсоеденить?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2010-05-05 13:52:05
А как я узнаю от какой?)))) Отсоединить провод ,на котором должно быть +24 вольта и который пошел от батарей к плате.Для понимания вырубится или нет,можно сдернуть любой.
sidney77
Участник


Тем: 0
Сообщений: 16
На форуме с 12/04/10
2010-05-05 14:02:40
Включил в сеть, щёлкнул, венты врубились, снял провод +ой от батарей-вырубился((((. всё хана ему?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2010-05-05 14:41:11
Да похоже на то,что-то с процессорной частью,а может серьезнее.Надо начинать ,как обычно,с проверки всех питаний.24в 12 в 5 в -8 в.....Осмотрите на предмет погорелости,особенно вокруг силовых ключей.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2010-05-05 14:42:02
как я понял,ни одна лампочка на панели даже не пытается моргать?
sidney77
Участник


Тем: 0
Сообщений: 16
На форуме с 12/04/10
2010-05-05 14:48:06
Нет, даже не пытается моргнуть. Никаких видимых повреждений нет.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2010-05-05 14:50:49
Проверяй напряжения,начни с проца.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2010-05-05 14:57:07
Если проц в колодке,помогает втыкание-вытыкание.Любое действие можно производить не только отключив батарею,а и соединив концы от платы между собой и подержав 5 секунд.
sidney77
Участник


Тем: 0
Сообщений: 16
На форуме с 12/04/10
2010-05-05 15:33:01
Концы имеешь ввиду те которые на батареии идут? Плюс и минус? Проц впаяный.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2010-05-05 15:47:12
Слушай,неси в сервис.Если человек лезет в данное устройство первый раз.то это опасно не только для устройства.Я спрашиваю про напрячжения-ответа нет.Обсуждали целый день где мерять,ты спрашиваешь про какие концы идет речь.Я больше не могу ничем помочь.Извини.Надо иметь нкоторые базовые знания,потому что без них это просто ОЧЕНЬ ОПАСНО!.
sidney77
Участник


Тем: 0
Сообщений: 16
На форуме с 12/04/10
2010-05-05 15:57:44
C таким зверем имею дело первый раз. Опыта в ремонте их нет. Знаний по ремонту достаточно. Опыт и уменение обращаться с осциллом и тестером есть. Ремонтом занимаюсь в основном мониторов ЖК, ЭЛТ, матплат комповых, видях, упсов ( типа бытовых)) и другой нечести. Напряжения просто ещё не успел снять. Посмотрю обязательно. Про концы....ну ты сам пишешь <Любое действие можно производить не только отключив батарею,а и соединив концы от платы между собой> каие там концы? Не понял просто сразу. Имеешь ввиду клемы которые идут на батареи, понял уже. Бегаю просто тут как савраска, то одно то другое.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2010-05-05 16:13:42
Вот то что не понял .о каких концах речь идет,это и опасно,потому как любой сервисник должен знать,что при отсоединении батареи может оставаться напряжение на емкостях достаточное для повреждения элементов,а в онлайновых моделях,и для гибели персонала.Если я написал -замкнуть на 5 секунд,любой сервисник,кто понимает о чем речь,сразу поймет.а вы даже не с просили,почему на 5 ))).бегать савраской смысла нет,нужно внимательное и последовательное отношение к делу,я не говорю,что вас йобом токнет,а вот устройство при суете угробите наверняка до состояния в помойку,а оно Вам надо?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям