АвторТема:  Smart UPS 1000 RT не выключается "до конца" - работает вентилятор
emgalai
Гость
2009-12-03 11:15:24
Помогите пожалуйста! Smart UPS 1000 RT. При выключении УПСа (нажимаю на 0 до "пика") происходит выключение питания на выходах, все лампочки гаснут, но при этом продолжает гудеть вентилятор. Повторные нажатия на 0 ни к чему не приводят. Пробовал разные комбинации, нажать "пик" нажать, нажать "пик" подождать нажать, нажать-подержать "пик" нажать еще раз и т.п. Честно говоря, его до этого раз включили и он стоял в серверной и шум никого не беспокоил. Теперь переставили в жилое помещение и приходится его выключать. Вообще он выключался какое-то время назад. Но в последнее время перестал. Помогите разобраться. Спасибо
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-12-03 14:00:39
Это нормально.Вентилятор продолжает работать . Для полного отключения Отключите от сети ( из розетки ), Нажмите и удерживайте нескоько секунд на " О " до полного отключения.