alex
Гость
2009-11-04 15:16:39
smart-ups VT 30kV критическое сообщение: 1 Critical Alarm Present Input Voltage Or Frequency Cannot Support Bypass постоянно в логах появляется сообщение: UPS: An input voltage or frequency problem prevents switching to bypass mode. подскажите с чем связано, как я понял из-за проблем с входным напряжением?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-11-04 16:14:24
Вы правильно поняли , связано с некачественной входной сетью. При такой сети VT не перейдет в режим электронного байпаса. Необходим мониторинг и корректировка входной сети силами энергетиков.
alex
Гость
2009-11-05 07:11:00
спасибо, за ответ вобще это критично для UPS, может повлечь за собой выход из строя каких-либо частей? Вроде других сбоев в работе я не заметил, при откл. питания нормально переходит на батареи
vika
Участник


Тем: 0
Сообщений: 49
На форуме с 02/11/09
2009-11-05 13:39:05
Добрый день С данным вопрос Вам нужно обратиться в центр техподдержки APC. Для этого на сайте ссылка необходимо либо заполнить форму и отправить письмо в техподдержку, либо позвонить в техподдержку