APC Logo
Форум APC

Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SU700inet
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-10-13 05:29:24
Привет всем. У меня ИПБ работал без проблем 5 лет. Менял батареи и проблем не было. После вздутия последних решил их заменить на G12V120W15SP. Но не получается их откалибровать. Если есть такая возможность, и как это сделать сообщите на мыло: bullo@mail.ru. Спасибо заранее.
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-10-15 11:36:46
Что никто не знает как откалибровать под большую ёмкость???
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-10-15 11:40:38
ИПБ SU700INET NS0017131023
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-10-15 12:10:37
В чем его неоткалиброванность ? Не показывает реальное время на ВАШИ 26Аh аккумуляторы ? Решаемый вопрос - из него раз ,,,,,, и сказать UPSу что он SU700XL и есть у него один внешний блок ! Но начать надо с устранения причины вздутия ! А именно устранения пульсаций по питанию +5, 12,-8V ! Такие UPS выпускали 7-14лет назад
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-10-15 12:13:33
Эти источники не предназначены для длительной работы в батарейном режиме.Вы включаете батареи в 3,5 раза большей емкости. Как калибровать штатные батареи читайте ссылка . А далее , при желании , можете экспериментировать.
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-10-16 06:03:36
Проблема калибровки в следующем: при включении калибровки ИПБ отключает 220в на выходе при переключении на аккумуляторы. После чего показывает что батареи разряжены. И так каждый раз.
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-10-16 08:35:12
В каких точках проверяется наличие пульсаций по питанию? Схемы нет. Может кто подскажет варианты и номера деталей монтажа.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-10-16 17:39:57
>при включении калибровки -вы ее окуда и как включаете ? >После чего показывает что батареи разряжены а проверить и понять почему так не пробовали понять сами ? У вас есть опыт монтажа сильноточных цепей ? Успехов !
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-10-17 05:28:01
пользуюсь программой upsdiag2. Я предполагаю, что неправильно определяется ток зарядки для данной батареи. на АБ идёт напряжение 27,4 вольта. Но мне кажется, что ток зарядки очень мал.
TimH
Гость
2009-10-19 09:48:50
Q: 27,4 вольта A: это показания старого больного, который Вас уже раз подвел А нужны показания Ваших Амперметров Вольтметров ,а не показания неисправного UPS Q:отключает 220в на выходе при переключении на аккумуляторы. A: Либо неисправные аккумуляторы,либо вы их подключили тонкими проводочками (общался я с одним спецом который вопрошал и прислал фото - перемычка между аккумуляторами представляла из себя кроссировочный длинный провод наспех прикрученный :-) )
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-10-19 13:37:31
Замерял: ток зарядки от 0,7А до 0,5А , напряжение 27,48в на подключеных клемах АБ, кабель 16мм2 с медными наконечниками, длина 25см. Пульсаций по -8в, 5в, 12в не обнаружил.
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-10-27 06:02:53
Куда ещё залезть и что проверить?
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-11-04 06:51:20
Я наконец-то разобрался в чем собака порылась. Все дело в АБ. Они показывают зарядку 100 % и напряжение в норме, но в нагрузке происходит спад напряжения скачком до 10,5 Вольт, и обратно нормальное напряжение. Короче АБ в помойку. Зря перелопатил весь UPS.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-11-04 07:09:59
A:"Либо неисправные аккумуляторы," :-)
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-11-05 02:29:09
Да аккумуляторы (АБ) в мусорное ведро!!!
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-11-05 17:13:25
Средний срок службы батарей 3-5 лет. Надо менять
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-11-07 05:28:31
Я и пытался заменить. Мне их подсунули как новые. Хорошо что на халяву. Но время убил много.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Срок реакции на запрос не более 24 часов!
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям