APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Шумные вентиляторы SURT1000XLI
lyolik_xxl@ukr.net
Гость
2009-07-15 16:47:56
Можно ли программно как-то понизить или отключить вентиляторы в UPS?
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 12
Сообщений: 1616
На форуме с 28/03/02
2009-07-16 07:25:42
Нет, нельзя. Если долго эксплуатируется в пыльной среде - возможно требуется замена вентиляторов в сервисе APC.
lyolik_xxl@ukr.net
Гость
2009-07-18 16:28:17
Существует ли интерфейсный кабель с COM на USB, какой маркировки?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-07-18 22:10:33
Существует , кабель APC USB to Serial Smart Signaling Cable AP9833 (на самом кабеле есть еще код 940-0272A) . К нему необходимы драйвера.
lyolik_xxl@ukr.net
Гость
2009-07-19 12:10:39
Я правильно понял, что с помощью этого кабеля после установки драйверов я смогу полноценно управлять SURT1000XLI через порт USB ? На сайте APC его нет, где его можно приобрести?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-07-20 10:30:52
Нет. USB-Com переходников множество, но это не значит, что все будут работать с ИБП предназначен для работы по Com.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-07-20 11:45:29
Я монтировал SURT2000 или 3000 ,не помню точно ( 4 года прошло ) , так кабель 940 - 0272 А с драйвером входил в комплектацию, с тех пор и остался. С того времени больше в комплектах не встречался.
lyolik_xxl@ukr.net
Гость
2009-07-20 13:57:37
to андрейка3 Вы управляли ими с помощью кабеля 940 - 0272 А?
lyolik_xxl@ukr.net
Гость
2009-07-21 14:07:22
Кто может подсказать, где на Украине можно приобрести кабель RS232 -> USB для управления SURT1000XLI ? Очень нужен, т.к. нет возможности установить в компьютер PCI to COM контроллер. Предложения прошу писать на lyolik_xxl@ukr.net
Ин_гвар
Участник


Тем: 11
Сообщений: 11
На форуме с 30/12/09
2010-05-21 21:45:33
Я обошелся конвертером "USB2.0 to RS232" мне покупали на Кардачах в Киеве, должный быть везде они, не дефицит. Подключил конвертер к компу, комп сам нашел дрова, хоть стекло с ПО и прилагается к конвертеру, потом подключил кабелем RS232 из комплекта ИБП (Smart- UPS RT 1000VA 230V (SURT1000XLI)) сам ИБП, поставил ПО и комп сам нашел ИБП и теперь управление по кабелю полноценное. Хотя я бы тоже не отказался от фирменного кабеля RS232-USB2.0
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям