APC Logo
Форум APC

Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Сервер перезагружается APC 1500SC
Vadim
Гость
2008-10-22 18:57:55
После подключения сервера HP ML350G5 к Smart-UPS SC 1500 заметил что он стал перезагружаться. В сервере вероятно стоит БП с APFS.При падении напряжения UPS переключается на батареи, а при переключении с батарей на сеть происходит перезагрузка сервера, тоже при самодиагностике.UPS меняли на APC 1000SC, меняли БП в сервере, ситуация не меняется. Есть ли какое-нибудь решение кроме замены UPS НА БОЛЕЕ ДОРОГОЙ С СИНУСОИДОЙ?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-10-23 15:36:02
Лучше синус, насколько знаю производители БП как правило рекомендую синус - посмотрите доки на сервер.
vadimr
Участник


Тем: 0
Сообщений: 5
На форуме с 23/10/08
2008-10-23 16:43:35
Я верю что синус лучше, только зачем называть этот UPS Smart-ом, если он годиться только для китайских блоков питания?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-10-23 18:15:15
Оборудование годится под определенные технические требования. Это как машину каким бензином заправлять. Уточните технические требования по блоку питания в сервере.
vadimr
Участник


Тем: 0
Сообщений: 5
На форуме с 23/10/08
2008-10-24 11:17:40
1 блок питания, макс. мощность 1000w, UPS показывает загрузку по мощности 20%.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-10-24 12:01:26
Смотрите данные технические по блоку питания от производителя или дайте сслыку здесь, посмотрим, что производитель говорит про "топливо"
vadimr
Участник


Тем: 0
Сообщений: 5
На форуме с 23/10/08
2008-10-24 13:14:25
DPS-800GB 399771-021 ML350 G5 / ML370 G5 / DL380 G5 Hot Plug Redundant Power Supply Module Output 1000W(MAX) Расчет мощности сервера в данной комплектации - Total System Input power requirement (W) - 343
vadimr
Участник


Тем: 0
Сообщений: 5
На форуме с 23/10/08
2008-10-24 13:18:39
Какие нужны технические данные? Производитель рекомендует UPS HP...
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-10-24 13:30:55
Например такие - производитель обязан их предоставить. Вот покажите пож-ста, чтобы посмотреть более внимательнее.. Видите параметры по ссылке? ссылка
vadimr
Участник


Тем: 0
Сообщений: 5
На форуме с 23/10/08
2008-10-24 13:42:30
Switching power supply Autorange Input 47-63 Hz Input 100V ~ / 10A 110-120V ~ / 10A 200-240V ~ / 6.7A Output 1000W(MAX) +12.15V / 82.3A MAX +3.3VSB / 8A MAX +5VSB / 2A MAX -12V / 0.3A MAX
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Срок реакции на запрос не более 24 часов!