АвторТема:  1200 Line-R моргают все индикаторы
Александр
Гость
2008-10-15 22:53:39
Здравствуйте.Есть два одинаковых устройства и вот одно из них ведет себя странно,отключается и начинают хаотично моргать все светодиоды на лицевой панели.Отключаешь его,включаешь,все нормально,но через минуту все повторяется,устройство отключается моргая при этом мне всеми светодиодами.(к устройству подключен LCD телевизор)
Александр
Гость
2008-10-15 23:42:44
делаю маленький комментарий,по поведению второго устройства видно,что это происходит когда загорается индикатор "стрелка вниз" (до сих пор не понял,это означает,что устройство понижает завышенное или наоборот это означает,что в сети пониженное),первое устройство отрабатывает нормально,второе гасит телевизор и все индикаторы начинают мигать.Надеюсь на Вашу помощь.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-10-16 08:18:44
Отсчет индикаторов сверху вниз. Из инструкции : " 1инд)Lights when input voltage is high. Flashes when input voltage is above rated Input Voltage Range. 2инд)Input voltage is normal. 3инд)Lights when input voltage is low. Flashes when input voltage is below rated Input " ps s/n Ваших устройств ? 2)оба комплекта без инструкции ? 3)Вводные(настенные) розетки исправны ? s/n
Александр
Гость
2008-10-16 09:13:03
по поводу индикации разобрался,серийник устройства которое себя странно ведет 5L0802T52128,второй скажу чуть позже
Александр
Гость
2008-10-16 10:52:04
а вот и второй который отрабатывает нормально,S5L0802T51949
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-10-16 11:23:10
Оба устройства подключены в отдельные, нормальные, исправные , настенные ,трех полЮсные розетки ????? PS Они у вас гарантийные изготовлены в ЯНВАРЕ 2008
Александр
Гость
2008-10-16 11:53:20
оба устройства подключены...да не важно куда,на работе с ним тоже самое,только что проверили,при подаче пониженного напряжения он уходит в штопор (при положении 220V),а вот при установке переключателя 230V отрабатывает как бы нормально,из того что мне говорит наш инженер это одна из релюх виновата
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-10-16 11:57:14
А что за телефизор LCD - его параметры какие ( ток, напряжение, допустимое напряжение). Если другую нагрузку подключать работает? Описанию - очень вероятно, что нужно стабилизаторв в сервис
Александр
Гость
2008-10-16 12:09:41
по поводу телевизора не скажу (его параметров) но тут на работе подключили 200W лампочку и все! результат как и дома,понижаем напряжение при помощи ЛАТРа и стабилизатор уходит в штопор
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-10-16 12:13:52
В сервис тогда....
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-10-16 15:44:01
Cогласно инструкции при наличии TVSS устройство способно подавить" The Line-R withstands all surge voltages up to ± 6 kV peak defined by standards " до состояния <=4% А вот при Вашем подходе" ...да не важно куда" вся энергия возможно ушла на залипание/ сварку контактов реле УСПЕХОВ
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Срок реакции на запрос не более 24 часов!
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям