АвторТема:  Reduntant Switch
mrfox30
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 09/10/08
2008-10-10 09:14:41
Поставил PowerChute на комп, соеденил комп с UPSом. Всё работает, PowerCute видит UPS. Но у меня 2 UPSа, и оба они соединены с Redundant Switch к которому уже подключена нагрузка. Кроме этого каждый UPS соединён с этим свитчём через ком порты. И соответственно на свитче есть ком порт для связи с компьютером. И вот, соединяю свитч с компьютером, а PowerChute ничего не видит. Помогите разобраться. Может дело в интерфейсных кабелях или в проге?
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 11
Сообщений: 1614
На форуме с 28/03/02
2008-10-10 10:50:22
Огласите полное название модели. Среди современных нашел только ссылка почти все имеют сетевые карточки. Более старые имели только COM-порты, вото правда что за шнурки там использовались для связи с компом, не подскажу, не видел их "живьём".
mrfox30
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 09/10/08
2008-10-13 02:24:46
Прилагаю название моделей: Redundant Switch :SU044-1 Smart UPS: SUA 2200 RM XLI 3U В инструкции прочитал, что Redundant Switch работает с приложением PowerChute plus установленным на сервере и соединены они должны ,быть кабелем PowerChute. Так написано в русской инструкции. Что это за кабель, какая у него должна быть распиновка не понятно. Пытался использовать кабель(марка кабеля 940-1524D) который соединяет UPS с Redundant Switch, ничего не получается.
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 11
Сообщений: 1614
На форуме с 28/03/02
2008-10-13 07:17:17
"кабель PowerChute" - может быть 940-0024С ? SU044 - устаревшая модель, прогресс к сожалению не стоит на месте, новые модели с картами сетевого управления предоставляют больше возможостей.
mrfox30
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 09/10/08
2008-10-13 08:05:00
Интересно то, что когда я задал этот вопрос в тех-поддержку APC, мне сказали , что сом-порт на Redundant Switch на котором написано "to server" не преднозначен для работы с PowerChute. Вот я и не знаю что делать, либо кабель искать, либо забить на это:)
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-10-13 15:24:35
Смотря чего нужно. Сам по себе SU044-1 не мониторится через ком порт. Однако, если перед SU044-1 два ИБП, подключаем их кабелями 940-0024 к SU044-1, далее подключаем сервак, то можно ставить PC+ или PCBE для организации завершения работы сервака. Обратите внимание на рукодства пользователя, настройки порта и т.п
mrfox30
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 09/10/08
2008-10-14 03:02:40
Именно такая схема мне и нужна. Но почему то она у меня не работает. между SU044-1 и двумя ИБП у меня используется кабель 940-1524D. Является ли он полноценной заменой кабеля 940-024.Дело в том что когда я эти ИБП кабелем 940-1524D подключаю к компьютеру под управлением PCBE, система видит ИБП и может им управлять. Возможно я ещё не тот кабель использую между свичём и компьютером.Какой там должен использоваться кбель?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.