APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Калибровка батарей в Symmetra PX 40
shaynur
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 02/10/08
2008-10-02 07:53:51
При переезде в новое здание симетра стояла отключенной примерно пол года, необходима ли калибровка батарей и если да то как это сделать.
shaynur
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 02/10/08
2008-10-02 09:15:00
И в догонку еще один вопрос. В настоящее время на Symmetra PX 40 стоит 3 Power модуля, можно ли самим увеличить до 4-х или для этого нужно вызывать специалиста?! И я так понимаю что можно использовать Power модули которые я заказал для Symmetra PX 60?!
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2008-10-02 10:05:43
1, В Symmetra PX 40 Вы можете сами увеличить количество SYPM4KH до 5 ,при полной нагрузке получите N+1. Symmetra сама определит их наличие и статус. 2. Я проводил запуск Symmetra PX 80 после 10-ти месячного отключения ( батареи были удалены из своих мест ). Проблем со стартом не было, калибровка не проводилась, в работе 2 года в сети с крайне нестабильным напряжением . 3. Если нагрузка не критичная калибровку батарей можно провести.
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 12
Сообщений: 1616
На форуме с 28/03/02
2008-10-03 07:21:34
shaynur : Вы случайно не из Тюмени, что-то слово "shaynur" мне знакомое ? Это про ту Сииметру, о демонтаже-монтаже которой так с Москвой вопрос и не решили ?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям