Серега
Гость
2008-09-26 00:49:47
Доброго времени суток..Я купил недавно упс APC 800VA c USB у меня LCD монитор 17.. 4 ядерный процессор и видео 8800 гтс 512.. 4 гига оперативы и один винчестер ... БЛОК ПИТАНИЯ chieftec 450W при включенном в сеть ИБП все работает нормально и показывает СМАРТ что компьютер ест 220 WT тогда как ИБП дает 540..также указано что заряжен на 100 процентов. После покупки не заряжал. Когда просто вынял из розетки компьютер выключился мгновенно вместе с монитором.То есть не работало ничего.Начал мигать красный индикатор.Замена батареи..Я включил снова и нажал протестировать батарею..Опять выключился компьютер.На следующий день отнес на фирму где покупал там проверяют и у них все работало. Хотя потребление было такое же. Где то в районе 230 Ватт..Только монитор плоский был. Вот и все.. ПОжалуйста подскажите что это может быть?.. После того как приехал с фирмы где мне отказались менять его так как у них работает у с ебя больше не пробовал.. Если не сложно пошлите ответ мне на почту(это на тот случай если не найду тут на сайте) aaronsergik@ukr.net
Pavel Menakhin
Команда APC


Тем: 0
Сообщений: 93
На форуме с 00/00/00
2008-09-26 11:40:25
Добрый день. Укажите, пожалуйста, part-номер модели UPS?
Pavel Menakhin
Команда APC


Тем: 0
Сообщений: 93
На форуме с 00/00/00
2008-09-26 11:42:18
Для ответа по электронной почты, пожалуйста, направьте письмо в службу технической поддержки - apcrustech@apcc.com
Серега
Гость
2008-09-26 12:14:52
на почту слать не надо ..Я просто первый раз на сайте и не знал как и что тут.. У меня вместе с UPS много разных документов. но не знаю где записанэто номер .Вот взял просто коробку и там отмечено. supplier part no (штрихкод) BR8001 suppliries part description BACK-UPS RS800VA 230V UPS (штрихкод) 731304192466 product serial (штрихкод) 3BO819X80905 Я читал в интернете что с блоками питания chieftec с функцией APFC не работают упсы.. у меня стоит chieftec 450W Если например причина в этом хотя я не знаю то что можно сделать? поменять блок питания? а если менять то на какой желательно?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-09-26 12:59:08
Для APFC нужно иметь запас по мощности, либо чтобы ИБП при работе от батарей выдавал синусоидальное напряжение ссылка
Серега
Гость
2008-09-26 13:03:44
а каой запас? ну наверное моего точно не хватит..540 Wt у него да если я свой комп загружу то наверное вообще в притык будет. А возможно поставить блок питания без APFC? 450 - 500 W ? И еще а какие UPS дают синусоидальное напряжение?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-09-26 13:23:29
SUA750I например. Вообще проверьте работу ИБП с другим компом. 450*1,2=540W вот ИБП и отключается.
Серега
Гость
2008-09-26 14:58:38
но у меня всего ест при спокойном режиме 210 Wt.. при максимальной нагрузке где то 400 и плюс монитор максимум 80.. Все равно должен тянуть. А что значит 450*1,2=540W Цифра 1.2 ??
Серега
Гость
2008-09-26 15:01:20
Я просто выключаю из розетки при спокойном режиме когда показывает что ест 210 Ватт и комп выключается..Ну как может не хватать? Это что то другое..Наверное все таки дело в блоке питания
Серега
Гость
2008-09-26 15:20:33
Отдельное БОЛЬШОЕ спасибо за ответ на почту ЛАРИК.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям