АвторТема:  Smart 3000 мигают индикаторы на передней панели
Andrey
Гость
2008-07-05 12:56:38
пр первом же включении через 1 секунду упс выключается и насинают одновременно моргать все индикаторы кроме нагрузки и заряда батарей. может быть необходимо вставить штепсель ЕРО и закоротить контакты in и +24?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-07-06 00:58:43
. Какой у Вас SMART и его S/N ? Какое напряжение в сети на момент включения ? ЕРО здесь нипричем,неисправность в плате, возможно неисправны реле .Гарнтийный он у вас или нет, лучше отнести в сервис.
Andrey
Гость
2008-07-06 17:39:46
модель SUA3000RMI2U серийник js0749000572. впомнил: при подключении батарей прошла искра в вилке, при этом упс был полностью обесточен, кнопку вкл не нажимал.
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2008-07-07 00:02:47
Andrey! Возможно у Вас пониженное напряжение сети.Он у Вас новехонький и гарантии еще ой-ой сколько! Обратитесь в сервис! При подключении батарей искра в вилке явление естественное.Сами можете попробовать отключить его от сети, отключите батарею,нажмите на несколько секунд пуск.Затем подключите батарею,подключите к сетевой розетке без каких либо удлиннителей и фильтров.Переведите на пониженную чувствительность ( кнопка сзади ,светодиод не должен светится).Проведите включение.Если все повторится обратитесь в сервис!
Andrey
Гость
2008-07-07 15:07:00
на счет пониженого врядли, рядом стоят 2000,1500 и всем комфортно . но ваш шаманский танец повторю завтра
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-07-09 00:48:23
Это говорит только о том ,что Ваши 2000 и 1500 исправны и на пониженное напряжение реагируют нормально ( горит нижний желтый индикатор ), включен режим Boost. А в 3000-ом этот режим не работает ( горят 6 индикаторов и на выходе отсутствует напряжение ),возможно из-за неисправности реле.
Andrey
Гость
2008-07-11 14:47:09
реле походу. шаманские пляски непомогли придется 55 кило в сервис везти
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-07-12 04:54:18
Сочувствую!! Но зато гарантию сохраните,что зачтется Вам во спасение!
Alex
Гость
2008-12-23 09:07:11
Тоже проблема возникла: мигает столбец индикаторов(крайний справа), в веб-интерфейсе такие параметры в статусе упса: Last Battery Transfer: Due to software command or UPS's test control Internal Temperature: 20.7°C Runtime Remaining: 6 minutes Power Input Voltage: 224.6 VAC Bypass Input Voltage: Output Voltage: 229.3 VAC Current: Input Frequency: 49.99 Hz Load Load Power: 64.0 %Watts Apparent Load Power: 49.0 %VA Load Current: 6.59 Amps Battery Capacity: 100.0 % Battery Voltage: 218.1 VDC External Batteries: 2 Выключал всю нагрузку, делал самотестирование ИБП. В начале индикаторы не мигают, по мере подключения серверов начинают мигать.
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2008-12-23 14:46:27
Alex ! Какой Ваш Smart и его номер ? Какое время в работе ? Причина миганий правого столбца иная . Это говорит о качестве батарей , что они не поддержат нагрузку "..по мере подключения серверов..." при переходе в режим работы от батарей. Если батареи новые дайте зарядиться до 100 % часиков 20, нагрузите некритичной нагрузкой не менее 35 %, отключите от сети и дайте разрядиться до отключения.Затем вновь зарядите.Должно помочь. В противном случае - менять все батареи и повторить после их заряда процедуру.
Alex
Гость
2008-12-23 15:14:59
Smart UPS RT 3000. Серийник даже не знаю где искать... Вводили его в начале мая 2008. То есть батарейки новые. Но правда не делали описанную вами процедуру по зарядке/разрядке. Мигание правого столбца началось после отключения у нас электричества и практически полного разряда. Успели все отключить на емкости батарей примерно 25%. После включения, как раз и началось это "мигание"
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2008-12-23 17:45:47
Под снятой передней крышкой найдете внизу серийный номер. Скорее он у Вас под гарантией ссылка . Батареи RBC 44 ссылка и ссылка .Дополнительная батарея SURT192XLBP по Вашей информации "..External Batteries: 2.... ". Скорее проблема с батареями. Лучше обратиться в ближайший сервис центр
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.