АвторТема:  SMART SUI1000INET
Michael
Гость
2008-05-02 20:33:54
День добрый! Имеется Smart SUI1000INET, есть несколько вопросов понему 1. При появлении входного напряжения почти всегда не стабильно переключается с батареина входное, т.е. щелкает то на батарею, то на входное и так может работать до 30 секунд, потом всетаки переключается на сеть, в доме еще 3 упса, но все работают как-то стабильно, нашел ответы, что возможно это реле подгорело, упс не новый, прошу советов в этом вопросе. (Работает он так при чувствительности, когда индикатор сзади горит ярко) 2. При изменении чувствительности на задней стенке в положение когда индикатор горит в пол накала и совсем не горит, УПС включается, щелкает реле и мигают 6 индикаторов по обе стороны от кнопок. Это может быть связано тоже с реле или тут что-нить друе??? Заранее всем огромное спасибо, буду рад любой помощи, т.к. тянуть его никуда не хочеться.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-05-03 21:07:57
Michael!Скорее у Вас пониженное сетевое напряжение Во первых переведите Ваш SUI на пониженную чувствительность,.Во вторых- Чаще всего причина мигания 6-ти индикаторов по обе стороны от кнопок неисправности реле,скорее всего RY-2,если в прозрачном корпусе увидете сразу.Реже RY-5,белое.Контакты реле сильно подгоревшие,чаще залипшие. Один случай с неисправным транзистором Q18.Если он на гарантии(определяется по номеру) лучше в сервис. Если ИБП работает несколько лет это вероятнее всего.Проверяйте ,пробуйте коли дружны с паяльником! Удачи!
Michael
Гость
2008-05-04 08:42:41
Спасибо за подсказку, не аппарат далеко не гарантийный уже, ему лет 5 наверное, буду пробовать перепаивать, с паяльником я норм. Напряжение в том то и дело, что нормальное, стоит вольтметр подключенный через него же, если напряжение падает, то он корректирует его о чем свидетельствуют индикаторы повышения или понижения питания, только вотпри максимальной чувствительности он работает, только не всегда с первого раза переключается обратно на сеть, щелкает туда сюда с батареи на сеть, а при других чувствительностях, сразу после включения выходит на ошибка (6 индикаторов). Спасибо огромное за совет, буду сейчас пробовать.
Michael
Гость
2008-05-04 16:55:13
Все, спасибо, поменял RY-5 все стало работать как часы. Еще вопрос, где можно взять COM шнур для подключения к ПК или его распиновку, не могу найти с инете, просто при подключении обычного COM, упс даже не включается?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-05-04 17:19:21
Для ИБП Smart нужен кабель 940-0024 - кабель покупается...
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-05-04 17:32:21
MICHAEL! Мои поздравления! Вам необходим кабель 940-0024С.А распиновку посмотрите ups.miem.edu.ru/ups_faq5.html. Удачи!
Michael
Гость
2008-05-05 09:46:02
Спасибо огромное всем!!!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям