APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  UPS14000
Pavel
Гость
Под нагрузкой при работе от сети мигают светодиоды заряда батареи, нормально ли это ???
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 12
Сообщений: 1616
На форуме с 28/03/02
2002-04-05 15:42:58
Не нормально. Рассчётное время работы от батарей на данной нагрузке меньше, чем установленное в параметре "UPS Low Battery Warning"
Valera1976
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 08/10/07
2007-10-08 14:12:20
Можно ли аналогичную ситуацию исправить не через програмное обеспечение, а например каким нибудь нажатием кнопок на самом упсе?
sqaqvala
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 14/12/16
2016-12-14 15:40:33
Добрый день, а при данной ситуации (мигание всех индикаторов уровня заряда) если пропадет напряжение на входе ИБП будет какое то время работать от батарей или отключится сразу?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2016-12-14 15:59:21
Если при этом не мигает или не мигал ранее индикатор о замене АКБ и при этом не откдючен самотест и он завершается без ошибки,,то есть шанс ,что будет,но оно будет заведомо меньше значения для длительности оповещения о низком заряде АКБ,установленного в настройках.По умолчанию думаю 2 минуты .
sqaqvala
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 14/12/16
2016-12-14 16:10:32
Пол года назад были заменены акб, откалибровали, все хорошо до вчерашнего дня, пропало питание ибп перешел на батареи отработал до запуска дизеля (5мин, при нагрузке 75%) и далее стал мигать всеми индикаторами заряда акб... Вопрос: как от этого мигания избавиться?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2016-12-14 19:02:54
1-Поставить исправную акб ,на 75% нагрузки абы какая не пойдет,2-Откалибровать при данной нагрузке,если АКБ исправна ,мигание прекратится.3-Снизить нагрузку 4-изменить настройки,за сколько минут до отключения начинает мигать.
sqaqvala
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 14/12/16
2016-12-15 09:15:42
Понятно, а подскажите еще, ИБП стоит в стойке, подключено много всего, при калибровке все будет "ложиться"? Есть ли варианты не отключая стойку произвести калибровку?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12892
На форуме с 24/02/10
2016-12-19 20:30:22
Если ИБП исправен,то ложиться ничего не будет,надо только обезопаситься от отключения сети ,пока акб не подзарядится после калибровки.Опасность только в том,что если после калибровки сразу сеть пропадет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.