АвторТема:  Энергопотребление самим ИБП Smart-UPS SC 620
Andrey_Vladimirovich
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 13/12/17
2017-12-30 03:26:08
Добрый день.

Дома использую Smart-UPS SC 620 (SC620I). ИБП без нагрузки при
полностью заряженной АБ с отключённым информационным кабелем во
включенном и выключенном состоянии потребляет около 10 Вт.
Потребляемую мощность определял с помощью Voltcraft Energy Monitor
3000. Почему так происходит и можно ли уменьшить энергопотребление
самого ИБП?

Более подробная информация о ИБП.
Куплен в 2013 году. Примерно через 1,5 года сломался и по гарантии был
отремонтирован (поменяли плату).
Плата - 640-0232K REV 10. PowerChute сообщает: Manufacture Date:
27.01.2010, Firmware Revision: 726.1.I.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12131
На форуме с 24/02/10
2018-01-09 18:22:24
Похоже на правду, потребление складывается из хх трансформатора и тока заряда АКБ.АКБ зарядится в итоге и будет потреблять около 0,2-0,5 Вт примерно, а вот трансформатор будет кушать около 2% номинальной мощности , меньше при меньшем напряжении в сети...а ну и плата кушает около 3 Вт в нем.