АвторТема:  An input voltage or frequency problem occurred while in bypass, turning off the UPS
Slayer1976
Участник


Тем: 3
Сообщений: 4
На форуме с 25/12/17
2017-12-25 12:00:20
Подскажите пожалуйста, второй раз за полгода случился отказ в симметре LX 1,6. Автомат не
выбивает, показания входного напряжения и частоты в норме, в байпас не переводили. В логах вот
что:
Date Time Event
10.229.255.198.
12/24/2017 14:59:48 System: Web user 'apc' logged in from 10.229.255.198.
12/24/2017 14:56:56 System: Web user 'apc' logged out from 10.229.255.198.
12/24/2017 14:53:30 System: Web user 'apc' logged in from 10.229.255.198.
12/24/2017 14:52:51 System: Web user 'apc' logged out from 10.229.253.10.
12/24/2017 14:50:56 System: Web user 'apc' logged in from 10.229.253.10.
12/24/2017 14:48:47 UPS: Passed a self-test.
12/24/2017 14:47:54 UPS: Started a self-test.
12/24/2017 14:47:49 UPS: No longer in bypass.
12/24/2017 14:44:59 UPS: The output power is now turned on.
12/24/2017 14:44:56 UPS: In bypass for maintenance.
12/24/2017 14:44:56 UPS: The power problem that caused the UPS to turn off while in bypass no
longer exists.
12/24/2017 11:54:04 Environment: Restored the local network management interface-to-integrated
Environmental Monitor Input T Sensor (Int Sensor at Int Sensor Loc) communication.
12/24/2017 11:53:18 UPS: The output power is turned off.
12/24/2017 11:53:18 UPS: An input voltage or frequency problem occurred while in bypass, turning off
the UPS.
12/24/2017 11:53:17 UPS: Restored the local network management interface-to-UPS communication.
12/24/2017 11:52:47 System: Network service started. System IP is 10.236.18.66 from manually
configured settings.
12/24/2017 11:52:47 System: Warmstart.
12/24/2017 11:41:28 UPS: The output power is turned off.
12/24/2017 11:41:28 UPS: An input voltage or frequency problem occurred while in bypass, turning off
the UPS.
12/24/2017 04:33:50 System: Set Date or Time.
12/22/2017 19:33:08 System: Set Date or Time.
12
Именно 12/24/2017 11:41:28 появилась неисправность, с отключением выходного напряжения и
батарей, в байпас не переходила.
На что грешить?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2017-12-25 16:48:40
Зависит от того,что у вас указано в настройках,по неисправности отключать нагрузку или переходить в байпас.
Slayer1976
Участник


Тем: 3
Сообщений: 4
На форуме с 25/12/17
2017-12-26 04:37:48
Настройки стандартные, выставлены одинаково на всех вагонах (КП), и работали стабильно. Дистанционно мониторю каждый день.
Вот думаю поменять интел. модули, потусовать с другой КП, находящейся поближе к офису.. Может инт.модуль глючить?
Slayer1976
Участник


Тем: 3
Сообщений: 4
На форуме с 25/12/17
2017-12-26 09:01:26
В настройках - Go to bypass
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2017-12-26 18:19:57
По мне так все правильно отработала.
12/24/2017 11:41:28 UPS: An input voltage or frequency problem occurred while in bypass, turning off
the UPS.

Пор какой-то неисправности,надо смотреть Event log ИБП находился в байпасе,
после этого возникла проблема с питанием и ИБП выключился.
В чем собственно непонятка?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12824
На форуме с 24/02/10
2017-12-26 18:20:28
А какая неисправность только в логах карты или на панели управления.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям