APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Symmetra LX самоотключение
kudres
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 24/12/17
2017-12-24 08:09:25
Странное поведение ИБП на удаленном(очень) объекте. Предистория: с год назад, после замены
батарей (фирменнные) был запущен Self Test. ИБП сразу лег, и положил всю нагрузку, причем сам
перезагрузился. По логам:
Remote Off Cmd Sent
UPS Turned Off
Remote On Cmd Sent
UPS Turned On
Передернули сетевую, все нормально, тест прошел и вроде заработал.
Недавно было отключение питания и все повторилось с падением нагрузки.
Это при том, что сетевуха ни к чему не подключена, и на нее ни разу не лазили(шла в комплекте с
ИБП). Что может быть и в какую сторону копать?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12904
На форуме с 24/02/10
2017-12-25 16:16:53
Remote Off Cmd Sent
Удаленное отключение, если сетевуха не используется-вынуть. Или заменить в ней батарею и перешить на новую версию.
Нет информации о серийнике, непонятно по срокам эксплуатации, возможна требуется замена или ремонт платы связи или панели управления.
Встречал появление ложных команд при старении ,но таких последствий не было.
Посмотрите настройки и логи ,по какой причине произошло отключение?
Где собственно дата и эвент логи?
Может у вас связано с настройками .
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям