anbod
Участник


Тем: 2
Сообщений: 0
На форуме с 23/12/17
2017-12-23 19:54:42
Платформа 640-0781M. Два идентичных аппарата с горелыми игбт ожили после замены транзисторов.
Один обрел новые батареи, откалибровался и ушел, второй заряжает батареи, на 100 вт работает 15
мин и выключается. COM порт не работает, кабель родной, на входе стоит 360-2002В, +12 -9 +5 на ней
есть. Осцилографом видно , что Тх компа проходит через микруху, обратно - тишина. Может у кого
был опыт лечения порта? Плату мозга поменять возможности нет, вылеченый аналог уже уехал.
Схемы как обычно нет.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 12131
На форуме с 24/02/10
2017-12-25 16:18:44
257 мультиплексор смотрите,который на смарт слот ответвляет и оптроны ,при вынимании мозга встречал ножку оптрона отрывают.